农村到户电线只有两条,没有地线要如何接地?

农村到户的电线主线只有两根,零线火线没有地线。
现在房子准备建,接地要如何操作?
还有就是要装避雷针到地下跟接地的线有没有什么冲突之类的?

接地线可以用一根2.5米长的热镀锌角钢打在地下泥地里深埋1米深,再从这根角钢上引出一根线这就是地线。防雷接地最好不要与用电接地共用接地点,而是单独设置接地点。

接地体的安装要求:人工接地体可用垂直埋置的角钢、圆钢或钢管,以及水平埋置的圆钢、扁钢等。当土壤有强烈腐蚀性时,应将接地体表面镀锡或热镀锌,并适当加大截面。水平接地体一般可用直径为8~10毫米的圆钢。

一般电器上,地线接在外壳上,以防电器因内部绝缘破坏外壳带电而引起的触电事故。地线又分为工作接地和安全性接地。为防止人们在使用家电及办公等电子设备时发生触电事故而采取的保护接地, 就是一种安全性接地护线。

扩展资料:

三个脚中较长的脚是接地的,可称做接地脚,另外两个较短的脚是把家用电器接入电路,可称它们为导电脚。在设计电源插头时,为考虑到使用者的安全,有意识地将接地脚设计得比导电脚长几个毫米。

这是因为在插入三脚插头时,接地脚先接触插座内的接地线,这样可先形成接地保护,后接通电源;反之,在拔出三脚插头时,导电脚先与电源插座内的导电端分开,接地脚后断开。

如果家用电器的金属外壳由于绝缘体损坏等原因而带电,这时接地脚就会形成接地短路电流,使家用电器的金属外壳接地而对地放电,从而使人不被触电,起到安全保护的作用。

参考资料来源:百度百科--地线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-14

垂直接地体的钢管长度一般为2~3米,钢管外径为35~50毫米,角钢尺寸一般为40×40×4或50×50×4毫米。人工接地体的顶端应埋入地表面下0.5~1.5米处。这个深度以下,土壤电导率受季节影响变动较小,接地电阻稳定,且不易遭受外力破坏。

扩展资料:

接地的作用:

接地的作用主要是防止人身遭受电击、设备和线路遭受损坏、预防火灾和防止雷击、防止静电损害和保障电力系统正常运行。

接地是为保证电工设备正常工作和人身安全而采取的一种用电安全措施,通过金属导线与接地装置连接来实现,常用的有保护接地、工作接地、防雷接地、屏蔽接地、防静电接地等。

接地装置将电工设备和其他生产设备上可能产生的漏电流、静电荷以及雷电电流等引入地下,从而避免人身触电和可能发生的火灾、爆炸等事故。

参考资料来源:百度百科-接地

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-25

按正规做的话比较麻烦。

    接地线是在户外离墙2.5米的地方要打三根接地极(每根2米5的角钢40X40X4的规格,或者用G50的圆钢管,为了防止生锈或被土地腐蚀,都必须进行热镀锌处理,一定要热镀锌,不可以冷镀锌),一字排开,间隔3米,都与外墙保持2.5米的距离,并且要垂直打入地下,上端要在地面下面0.8米以下;

    接地带由40X4的热镀锌扁钢组成,用电焊连接三根接地极的上端,并且从中间的那根接地极的上端接一根接地扁钢到你家里面的配电箱的外壳和接地极。墙外埋设的深度都在0.8米以下;

    你要装避雷针的引下线,这根引下线是用25X5的热镀锌扁钢,沿外墙引下的,一直引到地面以下0.8米后,再水平引到接地极处,与接地极用电焊焊接,中间不要与接地用的扁钢连通。注意:一般在引下扁钢离地面上面1米左右应该做一个断接卡子,准备测量接地电阻用的,就是说,如果防雷的接地电阻达不到标准值时,你必须增加避雷针或避雷带,否则起不到防雷电作用,另外,避雷针在屋顶上摆放的位置也有规定的,摆放不对的话,就不能把整幢房子都保护到,就有可能一个屋角没有保护到,可能这个屋角会被雷打掉。(这种被雷击的情况时有发生的)

    配电箱的接地电阻单独是10欧姆,防雷接地的电阻单独是4欧姆。两个接地在外墙外的接地极处连接后,接地电阻都变成4欧姆了。所以你测量接地电阻时应该是4欧姆。达不到就增加接地内容。

    以上的做法,为了你房子的安全和人的安全,应该这么做的。如果马马虎虎做,就有可能达不到要求。

本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2014-03-06
接地线你可以用一根2.5米长的热镀锌角钢打在地下泥地里深埋1米深,再从这根角钢上引出一根线这就是地线。避雷针的接地与这根角钢在地下可以连在一起的以增加雷电流泄流面积,但是地上部份两个地线不可以相连。我以前就是专业做防雷接地工程的。追问

避雷跟电路上的电线接在以前,如果给雷打到了,电会不会从地线里面回来击毁电器?

第4个回答  2014-03-06
在距基础1-2米处用1.5寸镀锌管长2米两根,间隔2米打入地下,用镀锌钢带焊接在一起并引出一个头接地线。另外保护接地 重复接地 防雷接地 接地点都应该分开做 达到高效安全!
相似回答