55问答网
所有问题
当前搜索:
人工接地体的做法正确的有
人工接地
装置有哪些要求
答:
1、材料的选择 要选用表面积大的金属材料,还要考虑材料的耐腐蚀性能,可以用热镀锌角钢、钢管或圆钢作为垂直接地极,也可以使用铜材或镀铜的钢材,但不要使用镀铅的材料(环境污染)。水平连接的可以用圆钢或扁钢。2、接地要求
人工接地体
采用垂直接地体,为防止腐蚀,接地体采用镀锌角钢元件或安装接地模块...
接地体
埋于地下有什么要求
答:
防雷埋在地下部分不叫接闪带,一般称
人工接地体
。人工接地体埋设一般要求:人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于 0.5 m,并宜敷设在当地冻土层以下,其距墙或基础不宜小于 1 m。接地体宜远离由于烧窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方。
独立基础
人工接地体做法
?
答:
给你个接地极图纸,用50x50x5的镀锌角钢做即可,接地电阻不大于4欧姆,如接地电阻达不到要求,可增加
接地极的
长度。 向左转|向右转 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 17 5 xyak8899 采纳率:41% 来自团队:电气 小打小闹 擅长: 交通出行 为您推荐: 独立基础防雷
接地做法
接地线 独立基础的接地 独...
请问防雷
接地
是这么做的吗?
答:
首先,防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为
接地体
,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。其次,很多要求把钢筋多引一条出来是用来做
人工接地的
,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算这样做了人工...
防雷
接地的
工作流程是什么
答:
一、施工准备 (一)作业条件 1.接地体安装
人工接地体
:设计位置的场地没被占用,且巳经清理好; 利用底板钢筋或深基础做按地体:底板筋与柱筋连按处已绑扎完。 2.接地干线安装 支架安装完毕; 土建抹灰已完成; 穿墙保护管巳预埋。 3.支架安装 各种支架已运到现场; 结构工作巳经宪成; 室外必须有脚手架或爬梯。
临时用电施工组织设计
接地
装置?
答:
(2)应尽量利用自然接地线,当无自然接地线可利用或自然接地线不符合要求或自然接地线运行中各部分连接不可靠时,以及变电所和有爆炸危险场所则需敷设人工接地线。(3)
人工接地体
可水平敷设或垂直敷设。其中水平敷设时,相互间距不宜小于5m,垂直敷设时,相互间距不宜小于其长度的2倍。
接地体的
顶面...
接地
与接零的安全技术要求?
答:
答:接地装置与接零装置可靠而良好的运行,对于保障人身安全具有十分重要的意义。在其安装、运行及检查维护过程中,应注重达到以下安全技术要求:1.必须保证电气设备至接地体之间或电气设备至变压器低压侧中性点之间导电的连续性,不能有脱节现象,自然接地体与
人工接地体
之间务必连接可靠。接地装置之间焊接时...
人工接地体
安装不符合要求
答:
人工接地体
包括垂直和水平安装两种,常见形式如图5-40所示。(1)垂直接地体安装应符合以下要求:1)垂直
接地体的
间距在垂直接地体长度为2.5m时,一般不小于5m。直流电力回路专用的中线、接地体以及接地线不得与自然地体有金属连接;如无绝缘隔离装置时,相互间的距离不应小于1m。图5-40 常见的几种...
人工
垂直和水平
接地体有
哪些要求
答:
有不同的要求。垂直接地体宜采用角钢、钢管;水平接地体宜采用扁钢、圆钢。圆钢直径不小于10毫米;角(扁)钢截面积不小于100平方毫米,其厚度不小于4毫米;钢管壁厚不小于3.5毫米。垂直
接地体的
长度为2.5米,
人工
垂直接地体与人工水平接地体的距离为5米,如果地方受到限制可适当减小。
人工接地体
制作不符合要求
答:
人工接地极的
制作须按照设计要求选用钢材,接地极一般选用镀锌钢管和镀锌角钢。(1)钢管接地极制作:一般采用壁厚不小于3.5mm,直径不小于40mm的镀锌钢管制作。在钢管顶部套入保护帽或焊一块100mm×100mm×6mm加固钢板。土质较硬时一般在端部120mm长的一段,锯成4块锯齿形,尖端向内打合焊接成尖端。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
基础接地体
接地体深度
接地体一般采用什么材料
垂直接地体