中性点经电阻接地优缺点
电力系统
中性点
运行方式有哪些
优缺点
?
答:
优点:相对不
接地
,绝缘费用低,110kV以上,直接接地,
中性点
不接地,不接地。优点:供电可靠性高。
缺点
:对绝缘水平要求高(接地时,非接地相对地电压由相电压变成线电压),60kV以下不接地,消弧线圈接地,减小了接地电流,使电弧易于自行熄灭,过补偿与欠补偿,消弧线圈补偿的感性电流大于容性电流,叫过...
什么叫
中性点接地
和中性点接零?哪位高手有没有详细点的?最好是有电路...
答:
•
中性点经电阻接地
系统是通过各线路的零序保护判断和切除故障线路的,在选择Rn时,要保证每条线路零序保护灵敏度要求。 选择中性点
接地电阻
必须根据电网的具体条件,考虑限制弧光接地过电压、继电保护灵敏度、对通讯干扰、安全等因素。 目前,深圳各区变电所中性点均采用15W,北京、广州等地的变电所则采用9.9W的小电...
发电机
中性点经
小
电阻接地
可以提高和改善电力系统两相短路和三相短路...
答:
发电机
中性点经
小
电阻接地
可以抑制单相接地暂态过电压。故障时快速跳闸,消除故障。对两相短路没作用。
配电系统
中性点接地电阻
是如何选择的?
答:
b.按保证继电保护灵敏度的要求选择
中性点经电阻接地
系统是通过各条线路的零序保护来判断故障线路的,当某条线路发生单相接地故障时,该线路的零序保护动作,跳开本线路的断路器,使故障点与电源隔离。在中性点经低电电阻或电阻接地系统中,当发生金属性单相接地时,流过故障线路的零序故障电流Ijd= (IR...
中性点接地电阻
与消弧线圈有什么区别?
答:
而系统中每面出线柜的综合保护中都应事先设置好零序保护电流的动作值,当流经开关柜的电流值大于设定值时会当即使故障柜跳闸,也就使发生单相接地故障的柜子从系统中被切除。使系统回复了正常运行保证了供电系统的安全。
中性点接地电阻
柜的优点的结构简单,设备运行维护量小,造价成本相对较低。
缺点
是当...
电力系统
中性点
三种运行方式的
优缺点
是什麽
答:
在系统处于正常运行时,各相对地电容电流相等、相位差120º,它们向量和为零,中性点对地电位为零。当某相如A相发生对地短路,即
接地
时。中性点对地电位为零就被打破,不再为零,对地电压成为-Ua,其余正常的两相B、C对地电压升高到相电压√3倍。二,
中性点经
消弧线圈接地(不直接接地)的...
什么情况下
中性点接地
,什么情况下中性点不接地?
优缺点
是什么...
答:
4、 6kV和10kV配电系统以及发电厂厂用电系统,单相接地故障电容电流较小时,为防止谐振、间歇性电弧接地过电压等对设备的损害,可采用高
电阻接地
方式。
中性点
不接地方式,即中性点对地绝缘,结构简单,运行方便,不需任何附加设备,投资省中性点不接地系统的
缺点
是最大长期工作电压与过电压较高,特别是存在...
变压器
中性点接地
可以吗?
答:
连接到一个接地网是可以的,
中性点接地
从接线端子N直接接到接地网(施工验收规范),保护接地是外壳接地,一般做等电位联结接到总等电位箱后再接地网,都是一个地网。如果是把中心点接地线和外壳的接地端子相连是不允许的。工作接地是在变压器上做的工作,有一个更加形象的名称——“中性点接地”。电能...
中性点接地
方式有哪些?各种中心性点接地方式各有什么
优缺点
及适用于何...
答:
从而大幅降低造价。6~35kV配电网一般采用小电流接地方式,即
中性点
非有效接地方式。近几年来两网改造,使中、小城市6~35kV配电网电容电流有很大的增加,如不采取有效措施,将危及配电网的安全运行。中性点非有效接地方式主要可分为以下三种:不接地、经消弧线圈接地及
经电阻接地
。
为什么有的系统采用
中性点经
高阻接,有的采用消弧线圈
接地
?
答:
电力系统
中性点
运行方式有不接地、
经电阻接地
、经消弧线圈接地或直接接地等多种。我国电力系统目前所采用的中性点接地方式主要有三种:即不接地、经消弧线圈接地和直接接地。小电阻接地系统在国外应用较为广泛,我国开始部分应用。1、中性点不接地(绝缘)的三相系统 各相对地电容电流的数值相等而相位相差120...