55问答网
所有问题
当前搜索:
三相变压器的额定电流
100kva
变压器
是不是
三相
每一相都是144个
电流
答:
1、三相变压器的额定电流,
就是指【每一相 】的 相电流
。2、额定功率 100KVA 的三相变压器,它的 额定电流 为:
Ⅰ= P ÷(1.732 × 400V)= 144A
,即每相 144A 。
三相变压器的额定电流
是多少安培?
答:
答:
额定
一次
电流
约2.9安,额定二次电流约72安。
请问
变压器额定电流
是多少???
答:
解:令三相变压器额定容量S=1000kVA,单位kVA;一/二次额定电压U1/U2=10/0.4kV 根据S=√3UI,
变压器一次额定电流I1=S/√3U1=1000kVA÷
(1.732×10kV)≈57.7A 变压器二次额定电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A ...
三相变压器
一次侧
电流
是多少?
答:
1、一次侧额定线电流I1(线)=400X1000/10000/1.732=23.09A
;2、二次侧额定线电流I2(线)=400X1000/400/1.732=577.35A;以上与变压器绕组连接组没有关系,都是变压器输入和输出的额定线电流。二、在额定工作情况下,一次绕组、二次绕组实际流过的电流 1、如果一次侧是三角形接法,那么变压器...
三相变压器
求
额定电流
答:
1、根据变压器容量和额定电压计算额定电流的公式:
2、则该变压器35kV侧的额定电流为:I=12500/(1.732X35)=206.2(A)3、该变压器11kV侧的额定电流为
:I=12500/(1.732X11)=656.1(A)
三相变压器的额定电流
是指什么啊?
答:
长期运行,不损坏的最大电流。额定电流(ratedcurrent),标在电器附件上的电流,或制造商规定,电器附件在规定条件下能承载的电流。电气设备
的额定电流
是指在基准环境温度下,在额定电压工作条件下,发热不超过长期发热允许温度时所允许长期通过的最大电流。环境温度对长期允许通过的最大电流有很大的影响,...
三相
电力
变压器额定电流
计算公式?
答:
I线:线
电流
,A;I相:相电流,A;11、交流电的总功率 P=3的开平方×U线×I线×cosΦ P:总功率,w;U线:线电压,V;I线:线电流,A;Φ:初相角 12、
变压器
工作原理 U1/U2=N1/N2=I2/I1 U1、U2:一次、二次电压,V;N1、N2:一次、二次线圈圈数;I2、I1:二次、一次电流,A;...
三相变压器额定电流
怎么算?
答:
三相变压器额定电流
的计算公式为:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 变压器额定电压)。10KV变压器高压侧额定电流:Ⅰ=1250/(1.732x10)=72.17A
变压器的额定
容量,以及一次、二次额定电压代入公式,就可以计算出额定电流的。10 KV 变压器的输出电压为 400 V ,不是 380 V ,这是变压器的标准设计...
三相变压器
一次侧和二次侧各多大
电流
答:
二次侧
额定电流
I=P/U √3=2000/0.4/1.732=2886.84A=2887A。
变压器
是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备。它是根据电磁感应的原理实现电能传递的。变压器就其用途可分为电力变压器、试验变压器、仪用变压器及特殊用途的变压器:电力变压器是电力输配电、电力用户配电的必要设备...
三相变压器额定电流
公式和原理介绍
答:
可用在交流电为50HZ至60HZ且电压在660V以下的电路中,大家来详细学习下
三相变压器额定电流
公式和工作原理吧!三相变压器工作原理 三相变压器工作原理:
变压器的
基本工作原理是电磁感应原理。当交流电压加到一次侧绕组后交流电流流入该绕组就产生励磁作用,在铁芯中产生交变的磁通,这个交变磁通不仅穿过一次侧绕组,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相变压器的额定电流等于
三相额定电流是一相还是三相
主变额定电流是相电流
三相变压器额定电流计算公式
相电流是有效值还是最大值
单相绕组通入交流电产生什么磁场
变压器的额定电流是指
三相变压器额定电流是指
额定电流是线电流还是相电流