55问答网
所有问题
当前搜索:
三相变压器的额定电流
三相变压器额定电流
与相电流的关系
答:
这个问题够专业。1、
三相变压器的
A、B、C三个线圈里的
电流
都是相电流,经过组合后对外就成了线电流。2、分接开关是接在线圈里面的。所以是按相电流来选择。3、如果是Y接相电流等于线电流,如果是D接,那么相电流是线电流的根号3分之1。所以在D接里用的分接开关,电流可以比Y接的选择小一点。满...
800kva
变压器的额定电流
是单相还是
三相
答:
三相。
三相变压器的
A、B、C三个线圈之间流过的电流都是相电流,外接电缆上流过的电流为线电流。而800kva
变压器的额定电流
的电流流向与三相变压器的电流流向一样,因此800kva变压器的额定电流是三相。
变压器的额定电流
与每一相的电流如何区分?
答:
变压器
铭牌上标
的额定电流
,就是每一相的额定电流。如:100KVA、10KV/0.4KV的变压器,一次额定电流5.77A,就是指高压侧A、B、C每相的额定电流。二次额定电流144A,就是指低压侧a、b、c每相的额定电流。
变压器
容量是35000电压是110kv它
额定电流
怎么计算
答:
变压器额定
容量一般是视在功率的惯用值。额定容量是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、
额定电流
与相应的相系数的乘积。所以如果你这是
三相
电并且容量单位是KVA的话,额定电流为I=35000/(1.732*110)=185A左右。如果你的容量是MVA的话,结果乘上1000....
变压器
额2次侧
额定电流
是如何计算的?
答:
你的问题解答是:1、
变压器三相
功率计算式为:S(视在功率)=1.732×U(线电压)×I(线电流)P(有功功率)=1.732×U(线电压)×I(线电流)×cos φ =S×cos φ Q(无功功率)=1.732×U(线电压)×I(线电流)×sin φ =S×sin φ 2、你的
变压器的
二次侧计算:
额定电流
:Ie=12...
变压器的额定电流
怎么算? 详细�0�3
答:
且
三相变压器的额定
容量是指三相总额定容量。因此就得到了上面的公式。”徒弟:“我好象有点明白了,但是对根号三,这个东东,还是不明白。”师傅:“呵呵,是有点问题。下面我就列出各种变压器的联结方式中 相电压(UΦ)、线电压(UL)和相
电流
(IΦ)、线电流(IL)的关系。”联结方式单相单柱 ...
变压器额定电流
计算公式是什么?
答:
负载功率P=S*cos∅口算:一次
电流
I=S*0.06二次电流I=S*1.5 S是
变压器的
容量,cos∅是变压器的功率因数。变压器的负荷率。变压器的负荷率一般如80%~90%。也就是说变压器的最佳工作状态为
额定
容量的85%,满载或过载都将减少变压器的使用寿命。求电流:与
三相
负载求电流相同。I=S/1....
350KVA
变压器
输出
电流
为什么安
答:
首先要清楚输出电压是多少。如果输出电压为380V.
三相
350KVA
变压器额定
输出
电流
为530A。
关于
变压器
高低压侧
电流
之比
答:
比如,对于35kV/10kV/0.4kV的
变压器
,35kV对10kV的电压比是 35kV/10kV = 3.5,那么,它们之间的电流比就是1A /3.5A;同样道理,35kV对0.4kV的电压比是 35kV/0.4kV = 87.5,那么,它们之间的电流比就是1A /87.5A。三个绕组之间
的额定电流
没有上述的关系,因为他们是与各自的额定容量和电压...
三相变压器
,
额定
容量500KVA,高压侧额定电压为6KV,低压侧额定电压为12...
答:
Y型接线,相电压=线电压/根号3 线
电流
=相电流 高压侧相电压=6000/1.732=3464v 低压侧相电压=1200/1.732=693V 高压侧相电流=线电流=
额定
容量/额定电压=500000/6000=83.3A 低压侧相电流=线电流=500000/1200=417A.
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜