100kva变压器是不是三相每一相都是144个电流
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-03-22
你好:
1、三相变压器的
额定电流
,就是指【
每一相
】的
相电流
。
2、额定功率
100KVA
的三相变压器,它的
额定电流
为:
Ⅰ=
P
÷(1.732
×
400V)=
144A
,即每相
144A
。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IReR4eRFF8I4GLI8G44.html
相似回答
变压器
规定
电流
是
一个
火线电流还是三个火线电流?
答:
额定电就是指每一相能承受的电流,
如100kva变压器允许运行的电流为144a,每一相都是144a
。
100kva的变压器
可以带多少kw电机
答:
可以带70kw电机,
100kva的变压器的额定输出为144A电流
,正常负载不可超过此额定,对于380V三相异步电机而言,其额定电流约为电动机功率的二倍,也就是可以带70kw电机。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流...
已知
变压器
容量为
100kVA
,实测
三相电流
分别为
答:
已知
变压器
容量为100kVA,实测
三相电流
分别为A=108.3A,B=102.9A,C=72.6A,求变压器最大负荷电流及负载率。解:已知条件
100kVA是
视在功率,直接用视在功率算,不能转换为有功功率算。最大负荷电流是可以长期运行的电流,不能大于变压器的额定电流。 I=100/1.732×0.4=
144
A;负载率等于平均电...
100kVA的变压器是每相
可以承受100kW还是
三相一
共可以承受100kW?(居民用...
答:
变压器运行主要看额定电流,
100KVA变压器额定二次电流144A
。最好不要超电流,毕竟夏季保证安全第一。还有就是电机和照明灯加热管等同样功率下,电流不一样,不要只看功率。100KVA的变压器,一般可以带80-90KW负荷 ,是指三相一共。变压器的过载情况看外在情况而定,最好不要超过90KW。
100KVA的三相变压器
用多大的保险丝
答:
按变压器低压侧额定
电流
选择,可以选择150A的熔断器。
三相变压器是
电力设备中应用比较多的一种变压器。三相变压器实际上是由3个相同容量的单相变压器组合而成的,初级绕组(高压线圈)为三相,次级绕组(低压线圈)也为三相。三相变压器主要用于三相供电系统中的升压或降压,比较常用的就是将几千伏的高压变为...