55问答网
所有问题
当前搜索:
三相变压器的额定电流
630vkva的
变压器额定电流
是多少?
答:
三相变压器
额定容量公式Sn=√3UI 通过计算
额定电流
约910安培。
220KV零序过压、零序方向过流、零序过流保护
答:
(三)当
变压器的
负荷接近额定值时,由于三相负载不平衡,将使电流大的一相过负荷,而电流小的一相负荷达不到额定值。所以,一般规定变压器零线截面的也是根据这一原则决定的。所以,当零线电流超过
额定电流
的25%时,要及时对
变压器三相
负荷进行调整。零序、正序、负序是进行电路分析时人为的将要分析的量...
如何选择
变压器
联结组别?
答:
三相负荷不平衡或每相功率因数相差较大、变压器处于不对称运行状态,副边中性线就有电流通过。上述《规范》中第6.0.8条明确规定:“在TN和TT系统接地型式的低压电网中,当选用Yyn0结线组别的
三相变压器
时,其由单相不平衡负荷引起的中性线电流不得超过低压绕组
额定电流
的25%,且其一相的电流在满载时不...
800KVA的
变压器
可以带多大
电流
?怎么计算?
答:
“800kva的
变压器额定电流
一次(10KV)=800*0.058=约46A 二次(400V)=800*1.45=约1160A。 kva=kv*a属于视在功率,当kv不变,a值不变,力率变了,那出力(负荷)随之变了,例:当力率0.8时,800kva的变压器满载时能带640kw的电气设备...”
急急急求变电站微机综合保护定值计算方面的高手
答:
变压器保护整定计算10 / 0.4KV车间配电
变压器的
保护。已知条件:变压器为SJL1型,容量为630KVA,高压侧
额定电流
为36.4A,最大过负荷系数为3,正常过负荷系数为1.2。最大运行方式下变压器低压侧
三相
短路时,流过高压侧的短路电流为712A。最小运行方式下变压器高压侧两相短路电流为2381A,低压侧两相短路时流过高压侧的短路...
配多大的
变压器
答:
如果是
三相
(接近对称)负载每相
的电流
是1600安,则视在功率约:1600*220*3=1056000瓦=1056千瓦,用1600KVA
变压器
足够。如果如果只用单相电,电流是1600安,则视在功率约:1600*220=352000瓦=352千瓦,用1600KVA变压器严重偏大。但估计是第一种情况。赞同一楼zyf8524先生的算法。我国市电的线电压380伏...
变压器的电流
计算公式?
答:
变压器的电流
计算公式为:I1 = I2 / (1 - cosφ),其中I1为一次绕组的电流,I2为二次绕组的电流,cosφ为变压器的功率因数。这个公式是基于变压器的基本原理:变压器的一次绕组和二次绕组之间的电压比等于它们的匝数比,而电流比等于它们的阻抗比。因此,可以通过一次绕组的电压和电流来计算二次绕组...
800千伏安的
变压器电流
容量多大?怎么算?
答:
800×1000÷380÷1.732=1215.5 800千伏安容量
变压器
低压端
三相
输出线电压380V,
电流
1215.5安培
315
变压器
应该怎么算它
的额定电流
答:
1、先计算
额定电流
高压侧Ie=315/(10*1.732)=18.2A(一次) 2、高压侧速断保护取以下三项中的最大者 (1)
变压器电流
速断保护电流定值应该躲过变压器负荷侧母线上
三相
短路时流过保护的最大短路电流 (2)变压器电流速断保护电流定值同时也应该躲过变压器空载投入时的励磁涌流(一般3~5倍Ie...
一台
三相变压器
一次侧
额定
电压为10kV,
电流
是36.4A,已知功率因数为0.9...
答:
有功功率为10KV*36.4*0.9*1.732=567.4KW
棣栭〉
<涓婁竴椤
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
其他人还搜