三相变压器求额定电流

一台三相风冷铝铅线变压器SFL-12500/35,其额定容量为12500KVA,额定电压为35/11KV,连接方式为Y/Δ,试计算高,低压侧的额定电流

1、根据变压器容量和额定电压计算额定电流的公式:

2、则该变压器35kV侧的额定电流为:I=12500/(1.732X35)=206.2(A)

3、该变压器11kV侧的额定电流为:I=12500/(1.732X11)=656.1(A)

追问

跟连接方式没关系的吗?大哥

追答

对变压器外部而言,线电流和相电流是一样的。
对变压器内部而言,才有线电流和线电流的区别。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-03
先根据高压侧容量和电压电流的关系计算出高压侧的线电流值,再转换为相电流值(星形接线,线电流为相电流的根号三倍),再根据变比,用计算出来的高压侧相电流值算出低压侧的相电流值,因为是低压侧是三角形接线,所以低压侧相电流值等于线电流值,即为所求的额定电流值。追问

你这好像是误人子弟哦

第2个回答  2013-06-03
35kv侧电流=12500/35/1.73=206.44a
11kv侧电流=12500/11/1.73=656.86a
相似回答