55问答网
所有问题
当前搜索:
三相变压器变比Y―△
你认为
变压器
的
变比
值是什么?
答:
变压器
是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。变压器综合保护专用于电力变压器中性点...
一台
三相
电力
变压器
,SN=20kv.A, U1N/U2N=10/0.4KV,
y
/y接法,高压绕组...
答:
1---高压侧I=sn/1.732/u20/1.732/10=1.155安培 低压侧I=1.155*(10/0.4)=28.87安培 2---高压和低压绕组的额定电压 高---u/√3=10/1.732=5.774kv 低---400/1.732=231v 3---
变比
=U1N/U2N=10/0.4=25=N1/N2 低压绕组的匝数=3300/25=132 ...
电力
变压器
高压
y
接改角接有什么不同
答:
电力
变压器Y
接时,
三相
绕组中的每一个绕组承受相电压。而改接为三角形接线后,每一个绕组将承受线电压,比相电压高出1.732倍。而变压器的
变比
也将发生相应的改动
变压器变比
与变压器额定电压比相同吗?
答:
为了减少谐波,现在10/0.4的
变压器
多数选用的是Dyn-11接线方式。D就是高压侧接成三角形,
y
就是低压侧接成星形,n就是中性点接地的方式。11表示高压侧的相电压与低压侧的相电压的差为30度,用时钟来表示。即高压侧电压指针为长钟(分钟),指向12,低压侧电压的指钟为短钟(时钟)指向11,我们平时...
变压器
的额定
变比
是什么意思
答:
当需要运用
变比
做
变压器
等值电路的计算时,由于等值电路反映的是变压器一相绕组的参数情况,则应采用相电压的比值来计算,使之与各绕组的匝数成正比,更能反映各相的绕组状况。根据变压器的工作原理分析可知该比值也就是变压器各相高压绕组匝数N1与低压绕组匝数N2之比:K=U1/U2=N1/N2。
一次与二次星与三角形接法的
变压器
的
变比
计算可以按一二次匝数计算吗...
答:
可以,
三相变压器
在设计计算其
变比
(一、二次匝数比)时都是按 相电压 计算的,所以三相变压器的变比不是直接拿线电压(即额定电压)来算的,至于星接或角接影响的只是线电压与相电压的折算关系,所以其变比就是一、二次匝数比。
星形三角形联结的
三相变压器
的
变比
是按相电压还是线电压算的?高低压侧...
答:
恩
变比
为两侧线电压的比值。电压高的那侧当然就是高压侧喽。对于单相
变压器
来说,匝数比等于变比,所以高压侧匝数多。
变压器
的
变比
应该怎么样测试?
答:
它具有体积小,重量轻,精度高,稳定性好等优点。它采用大屏幕液晶汉字显示、菜单操作,界面清晰,
变比
组别可一次测完。该仪器是电力工业部门的理想测试仪器。产品特性:1、可精确测量各种配电
变压器
的容量,无源测量,方便、准确。2、内部自带电源、自动产生
三相
大功率测试电源。3、可测量各种类型的变压器的...
三圈
变压器
的
变比
为220KV/20KV,请问它的电流比是多少?
答:
你只说了
变压器
电压比是220KV/20KV,没有涉及变压器接线方式,没有涉及线电流还是相电流问题。所以把220KV/20KV当做线电压之比,可以得出线电流之比是线电压之比的反比。原来的答案也不一定错,也许它说变压器是
Y
/
△
接线,存在一个相电流和线电流的转换系数。
三相变压器
ynd联结,
变比
为2,二次侧电流为1A,如何求一次侧电流。_百度...
答:
三角形侧的相电流为:1/根号3 一侧次的电流为 :三角形侧的相电流/2
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜