你认为变压器的变比值是什么?

如题所述

第1个回答  2018-01-20

变压器是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。变压器综合保护专用于电力变压器中性点,以实现变压器中性点接地运行或不接地运行两种不同的运行方式;从而避免由于系统故障,引发变压器中性点电压升高造成对变压器的损害。本产品广泛应用于电力、冶金、石化、建筑、环保等领域。变压器铁心磁通和施加的电压有关。干式变压器在电流中励磁电流不会随着负载的增加而增加。

虽然负载增加铁心不会饱和,将使线圈的电阻损耗增加,超过额定容量由于线圈产生的热量不能及时的散出,线圈会损坏,假如用的线圈是由超导材料组成,电流增大不会引起发热,但变压器内部还有漏磁引起的阻抗,但电流增大,输出电压会下降,电流越大,输出电压越低,所以变压器输出功率不可能是无限的。假如变压器没有阻抗,那么当变压器流过电流时会产生特别大电动力,很容易使变压器线圈损坏,电力变压器虽然有了一台功率无限的变压器但不能用。只能这样说,随着超导材料和铁心材料的发展,相同体积或重量的变压器输出功率会增大,但不是无限大。

第2个回答  2018-01-20

电工学名词,变压器变压比的简称。定义:变比指电压比或电流比,是变换电压或电流的设备,一次绕组与二次绕组之间的电压或电流比。在变压器中,一次侧电动势E1与二次侧E2之比称为变压器的变比,用k表示,即k=E1/E2。变比是变压器设计时计算误差的一个概念。一般的变比大于3时,误差需小于百分之0.5;变比小于等于3时,误差需小于百分之1。变压器原绕组和变压器副绕组中的感应电势,与绕组的匝数成正比.原绕组输入电压与副绕组输出电压之比,等于它们的匝数比,比值K称为变比系数例:变压器的变比110KV/11KV=10。

第3个回答  2018-01-20

变压器的变压比是指空载时,一次侧电压与二次侧电压的比值。一般利用双电压表法、SXBB变压器变比测试仪来测量变压器的变比值。做变压器变比试验的目的主要有以下几点:

1)检查变比是否与铭牌相符,以保证正确的电压变换。

2)检查电压分接开关位置是否正确。

3)检查变比,即检查各绕组的匝数比,可判断变压器是否存在匝间短路。

4)测出三相变压器本身变比的不平衡程度,确定零序分量的大小。

5)获得准确的变比,以判别变压器是否可以并列运行。当两台并列运行的变压器二次侧空载电压相差为额定电压的1%时,两台变压器绕组中的环流将达到额定电流的10%左右。这样便增加了变压器的损耗,占据了变压器的容量。因此,变比的差值应限制在一定的范围内。

相似回答