55问答网
所有问题
当前搜索:
三相变压器变比Y―△
308,对于
Y
,dll接线的
三相变压器
,它的
变比
为n,主变压器一次侧线圈电 ...
答:
应该是:A 举例:Yd11 1000KVA-10/0.4
变压器
高压侧电流IA=1000/1.732/10 =57.74 低压侧电流Ia=1000/1.732/0.4=1443.4
变比
n=10/0.4=25 电流关系Ia=n*IA=57.74*25=1443.5
电流互感器
变比
该怎么选择?具体方法是什么?
答:
根据一次侧负荷电流的大小来定。一般情况下电流互感器的一次侧电流,要高出一次侧负荷电流百分之20左右。根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规范>>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%~100%处,此时电流互感器最大
变比
应为:N=I1RT /(0.7*5);I1RT ---
变压器
一次...
变压器
并列运行的条件,除了
变比
相等、联接组相同、短路阻抗标么值相等...
答:
下面分析变压器并列运行条件中某一条件不符合时产生的不良后果:(一)电压比(
变比
)不相同的变压器并列运行:由于
三相变压器
和单相变压器的原理是相同的,为了便于分析,以两台单相变压器并列运行为例来分析。由于两台变压器原边电压相等,电压比不相等,副边绕组中的感应电势也就不相等,便出现了电势差
△
E。
什么叫做
变压器变比
组别,变压器变比组别测试仪原理是什么?求高人指点...
答:
变比:变压器应用 需要知道
变压器 变比
额定电压 才能实际用于 所需要 电路 路 比 :台 额定电压10千伏 变压器 变比k=25 二 输 电压 400伏 能够用于 般民用 工业系统;额定电压同 10千伏 变比k=3.33 二 输 电压 3000伏 般用于 型水泵(额定电压 300伏)电源 组别:
三相变压器
绕组连接 式 同...
三台具有相同
变比
连接组别的
三相变压器
,其额定容量和短路电压分别为: S...
答:
变压器
并联运行时,每台变压器的实际负载与变压器的容量成正比,与变压器的短路电压成反比。即S1:S2:S3=(S1E/U1D)/(S2E/U2D)/(S3E/U3D)=(1000/6.25%)/(1800/6.6%)/(3200/7%)=1:1.7045:2.8571 1+1.7045+2.8571=5.5616 则第一台的实际负荷为5500*1/5.5616=988,设备利用率...
三相变压器
理想并联运行的条件是什么?
答:
三相
电力
变压器
并联运行条件:1、
变比
相同;2、接线组别不相同;3、短路电压相同 当变比不相同而并列运行时,将会产生环流,影响变压器的输出功率。如果是百分阻抗不相等而并列运行,就不能按变压器的容量比例分配负荷,也会影响变压器的输出功率。接线组别不相同并列运行时,会使变压器短路。变压器并联运行的...
一台
三相变压器
,S11-100/10-0.4,Dyn11接法,
变比
是25还是多少,为什么...
答:
该
变压器变比
为10/0.4KV=25。因为变压器变比为线电压之比。与接线无关。如果说一次绕组与二次绕组电压比,则与接线有关。此变压器一次绕组与二次绕组电压比等于10/﹙0.4/√3﹚=43.3。实质就是相电压之比。
三相变压器
额定容量Se=600KVA,额定电压Ue1/Ue2=10000/400V,Dy11接法...
答:
忽略空载电流。
变压器
的
变比
K = 1000 /( 400 / √3 ) = 43.3 ZL = 0.3+j0.1Ω = 0。316 Ω Zk=1.8+j5Ω = 5。314 Ω 负载阻抗归算到一次侧:ZL1 = K*K*ZL = 562。5 + j187.5 总阻抗 Z = ZK + ZL1 = 564.3 + j192.5 = 596.2 Ω 一次侧相电流 I11 = U1...
写出
三相变压器
并联运转条件
答:
三相变压器
并列运行应同时满足下列条件:一是变压器的接线组别相同,二是变压器的
变比
相同,三是变压器的阻抗电压相等。除满足上述三个条件外,并列运行变压器的容量比一般不超过3:1。
变压器
电压
变比
与电流变化刚好相反,这遵循了什么规律?
答:
遵循了“能量守恒定律”。即初级绕组被输入的能量与传输到次级绕组的能量相等。因为衡量能量大小,就是单位时间做的功,称为“功率”。而功率的公式是:P(功率)=V(电压)*I(电流)从上述公式可看出,
变压器
绕组的电压高,电流一定小;反之,电压低,电一定大,这样才能保证P(功率)恒定。