变压器变比与变压器额定电压比相同吗?

举10kV/400V 的例子,额定电压比K=10000、400,而我们知道变压器计算中 电压比与匝数比成正比,而计算中使用的是相电压,难道是10000/sqrt3/400?

变压器的变比=匝数比。变压器的电压之比(变比)就是额定值之比。平时说的额定值都是线电压,线电流值,不是相电压,相电流值。对于星形接线,相电流=线电流,而线电压=SQRT3相电压。对于三角形接线。相电压=线电压;线电流=SQRT3相电流。
为了减少谐波,现在10/0.4的变压器多数选用的是Dyn-11接线方式。D就是高压侧接成三角形,y就是低压侧接成星形,n就是中性点接地的方式。11表示高压侧的相电压与低压侧的相电压的差为30度,用时钟来表示。即高压侧电压指针为长钟(分钟),指向12,低压侧电压的指钟为短钟(时钟)指向11,我们平时看钟时,时间为11点钟。这就是11的来由。对于高、低压侧都是星形或都是在角形的接线,接线方式都是偶数,一侧为三角形,一侧为星形的接线,接线方式都是奇数。追问

谢谢,不过你说的这些好像没有解释清楚!

追答

变压器的变比是额定电压之比。对于三相变压器是线电压之比,不是相电压之比。
变压器的变比=匝数比。

追问

而匝数比在计算时是相电压之比!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-29
对于单相变压器,变压器变比就是初次级线圈匝数比。
对于三相变压器,如果初次级都是同一种接法,如都是三角或都是星型,可以认为变压比就是初次级线圈匝数比。只有接法不同时才需要对线电压还是相电压进行换算。
例如10/0.4kV电力变压器,初级是无中性线的星接法。10kV实际是线电压,次级线电压0.4kV,则变比(线圈匝数比)就是10/0.4。
而你的计算错在初级换算成了相电压,次级却是线电压。如果你喜欢按照相电压计算应该是5.75/0.23。追问

如果是Dyn11的呢,就是10/0.4*sqre(3)/?可不可以理解为变比是匝数比,即为相电压之比,而与变压器额定电压之比是两个概念!

追答

在Dyn11的10/0.4的变压器里,初级是三角接法,每相的线圈电压对应次级的相电压,这个线圈匝数比是需要换算成10/0.23的,因为供电侧仍然是线电压10kV,即高压侧任意一相的线圈两端仍然是10kV,而低压侧每个线圈两端是0.23kV。不过我们这里民用的还是Y/Y0居多。

第2个回答  推荐于2017-12-16
在工程中,变压器的电压变比,就是其高低压绕组的额定电压比。只有在理论计算中,才根据变压器不同的接线方式,来计算其匝数比与电压变比的关系本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-07-30
首先要明确两个前提:1、理想变压器;2、单相变压器,如果是三相变压器,那都以相电压和相电流为基准。
1、变压器一、二次电压比等于他们的匝数比:U1:U2=W1:W2。但你说他们为什么额定电压有什么不同?我理解你的意思是不是上述公式有误差?变压器的额定电压是有标准严格规定的。一、二次之间的比例可能是小数(分数)但线匝必须是取正整数的。因此当一次是额定电压时,二次计算也好,实际测量也好,都不可能是额定电压,是有误差的。
2、电压乘电流等于变压器的功率 U1*I1=U2*I2 在理想的变压器中,他的传输效率为100%。但在实际变压器中变压器本身要消耗功率。所以效率就不是100%。上面的公式也是需要修正的。
不知道你是不是这个意思?
第4个回答  2011-08-08
计算变比的时候,额定电压为相电压的都应该是相电压,线电压的都应该是线电压。
相似回答