变压器的变比应该怎么样测试?

如题所述

变压器的变比测试采用变压器变比测试仪。

用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,且测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。为此,我厂采用现代电子技术,研制出了新一代全自动变比组别测试仪。

它具有体积小,重量轻,精度高,稳定性好等优点。它采用大屏幕液晶汉字显示、菜单操作,界面清晰,变比组别可一次测完。该仪器是电力工业部门的理想测试仪器。

产品特性:

1、可精确测量各种配电变压器的容量,无源测量,方便、准确。

2、内部自带电源、自动产生三相大功率测试电源。

3、可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路损耗。

4、可自动进行波形畸变校正,温度校正,电压校正,电流校正(非额定电流条件下的短路试验),操作人员只需根据变压器类型输入校正指数仪器即可自动计算出校正后的结果,非常适合没有做稍大容量变压器短路试验条件的单位。

5、电压回路宽量限:电压最大可测量到750V,不用切换档位即可保证精度。不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-08-21
变压器的一次接工频不超过额定电压,二次空载,用0.5级以上准确度的交流电压表同时测量一二次的电压,相除即为变比。
如果是三相变压器,应该一相一相地逐一测量,如果无法取得相电压,只得一二次都测量线电压。
第2个回答  2009-08-21
高压通电,低压测量,换算变比本回答被提问者采纳
第3个回答  推荐于2016-01-15
变压器的变比测试采用变压器变比测试仪。具体操作方法如下:
1、连接地线,使仪器可靠接地.。
2、接线:根据被试变压器的情况正确联接测试线夹。
(1)、单相变压器:高压端电缆的黄、黑线夹接被测变压器高电压侧的接线端。
低压端电缆的黄、黑线夹接被测变压器低电压侧的接线端。
(2)、三相变压器(方式一):将高压端和低压端电缆的3色夹钳按黄、绿、红各对应A相、B相、C相对应联接。
(3)、三相变压器(方式二):将高压端和低压端电缆的四色夹钳按黄、绿、红、黑各对应A相、B相、C相和中性点O对应联接。
3、变比测量:
所有连线接好以后,打开电源开关,或按一下“复位”键,则屏幕显示开机界面。
(1)、如果选择“方式一”方式测量,按F4键进入菜单。
1)、“自动测试”:此状态下按F4可以在所有条件未知的情况下,测量三相变压器的变比和组别号及空载电流。
2)、“三相测试”: 已知高压侧连接方式按F4,进入下一级菜单设置高压连接方式,测量三相变压器的低压连接方式、变比、组别号及空载电流。
3)、“单相测试”:当测量单相变压器或PT、CVT(160V测试)时选择此菜单,按F4后测量单相变压器的变比、极性及空载电流。
4)、“Z型变测试”:当测量Z型变压器时选择此菜单,此状态下按F4测试测量Z型变压器的低压连接方式、变比、组别号及空载电流。
(2)、如果选择“方式二”方式测量,按F4键进入菜单。
按“F2”键和“F3”键选择高、低压连接方式,按F4键进入测试。
第4个回答  2009-08-21
什么规格的变压器?
什么类型的变压器?