如何求整定继电器的的动作电流?

某单位高压配电线路的计算电流为100A,线路末端的三相短路电流为1500A。现采用GL-15\10型过流继电器,组成两相电流差接线的相间短路保护,电流互感器变比为200/5.试计算整定继电器的动作电流!

如果要求专业的,可以用继电保护校验仪或者升流器。如要求不高在电流不大的情况下可以用功率大一些的控制变压器和调压器组成。
用一个大功率调压器控制电机是输入电压及电流。在回路中加装一个电流互感器和电流表就可以了,这个电流表可以让你知道你通入多少电流到过流继电器的数值。
过流继电器的整定
LL—12/5
过流继电的保护整定值计算。
(1)电流速断保护
(应躲过电机的起动电流或外部短路时电机的输出电流)
Idzj=Kk x kjx ×【(Kq×Ied)÷N1】
Kk:可靠系数取1.8—2.0
KJN:接线系数取1.0
Kq:电机启动电流倍数。icd:电机额定电流(A)
N1:电流互感器变比。
(2) 过负荷保护(应躲过电机的额定电流)
Idz.j=Kk×Kjx×【Ied÷(Kh×N1)】
Kk:可靠系数,动作于跳闸取1.2。Kh:继电器返回系数取0.85。
kxj、ied、n1:取值同(1)
保护装置的动作时限在实际应用中,动作时限可按两面倍动作电流时,只允许过负荷时间,在继电电器特性曲线上查出10倍动作电流时的动作时间Tjn
可按下式计算:tgK=150÷{【(2×Idz.j×N1)÷(Kjx×Ied)】2-1}
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-05-01
,电流安,又是该热继电器电流整定值的启点,A-4.5-6-7.2,依次表示为: oA-4.5A-6A-7.2A,调整该圆块让其中的一个数字对准小三角点或白刻度线,就是它的整定动作电流,电流整定值最大7.2A,控制三相380V电机时为3.5KW,控制单相220V电机时为1.5KW,该热继电器的最佳整定工作电流调整在6A(三相3KW)时最合适,否则长时间工作在最大整定电流会损坏该热继电器,20指的是这个外壳等级下的最大电流是20A的。在这同一框架下可以做很多规格的热继电器。因为热继电器是根据热特性来动作的,最大与最小值差别不太大,所以要分级。最大带动的电机跟你的接法有关。如果接三角接法,电机可以控制到5.5KW. 如果配套电流互感器的话,电机功率可以无限扩展。热继电器选配根据是电流,不能笼统的根据电机功率本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2011-10-20
最高负载电流的1.5倍