55问答网
所有问题
当前搜索:
热继电器的整定电流是
热继电器整定电流是
多少?
答:
热继电器:选交流异步电动机的额定电流的1.1---1.5倍的。
整定为电动机的额定电流(电机铭牌上的额定电流)
。
热继电器的整定电流
该如何计算?
答:
热继电器的整定电流要根据电动机的额定电流来整定,通常是电动机额定电流的95%~105%
。具体来说,封闭式电动机散热比开启式电动机差,其过载能力比开启式电动机低,热继电器的整定电流应选为电动机额定电流的60%~80%。在启动时间不超过6s的情况下,可按电动机的额定电流选用热继电器。如果负载惯性居大...
热继电器的整定电流是
多少A
答:
10A 释义:
热继电器的
工作原理是由流入热元件的
电流
产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。继电器作为电动机的过载保护元件,以其体积小,结构简单、成本低等优点在生产中得到了广泛应...
热继电器的整定电流是
多少?
答:
热继电器整定电流的确定依据是电动机的额定电流,通常设置在电机额定电流的95%至105%之间
。当用于保护长期或间断长期工作制的电动机时,通常直接按照电动机的额定电流来选择热继电器。例如,热继电器的整定值可介于电动机额定电流的0.95倍至1.05倍之间,或者可以取整定电流的中值等于电动机的额定电流,...
热继电器的整定电流
值为电动机额定电流的( )倍 A50% B100% C110% D1...
答:
热继电器的整定电流
值为电动机额定电流的( )倍 A50% B100% C110% D150 答:B.
热继电器的整定电流
应是用电设备额定电流的( )倍
答:
热继电器的整定电流
应是用电设备额定电流的(1.25 )倍,可以不用考虑电动机的启动电流!!!
热继电器的整定电流
如何确定?
答:
2. 依据电气设备额定电流:在特定情况下,
热继电器整定电流
可基于电气设备额定电流来设定。通常,热继电器整定电流应等于或稍高于所保护设备额定电流的1.2至1.5倍。例如,若保护设备额定
电流为
10A,则整定电流可在12A至15A之间选择。3. 参考制造商提供的图表或公式:某些热继电器制造商提供特定图表或...
热继电器的电流整定
值指什么
答:
热继电器的整定电流是
指它的动作电流,也就是说按被保护的电机的额定电流的0.95~1.05倍之间调节,若电机超负荷运行,而超过它的整定电流,热继电器会在大约3~5秒钟动作从而保护电机。热继电器的工作原理是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就...
热继电器的整定电流
值为电动机额定电流的( )倍 A50% B100% C110% D1...
答:
你好:
热继电器的整定
值一般为保护电机额定
电流
的1至1.15之间 本题选择C更好
什么是
热继电器的整定电流
?能否调整?如何调整?
答:
你好,
热继电器的整定电流是
有规定的,一般按照电动机额定电流的1.1倍-1.25倍之间整定。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
热继电器额定电流和整定电流
热继电器整定电流确定原则是
热继电器的整定电流为电动机
热继电器如何调整整定电流
热继电器电流整定标准
热继电器电流整定口诀
热继电器整定旋钮电流值
热继电器调整的电流应为多少
热继电器整定值如何设定