电流继电器如何整定电流?

一个型号为DL-13电流继电器串联在200/5的电流互感器上,指针对刻度2.4(满刻为3)。额定电流为10~20安。求指针对2.4刻度动作电流为多少?计算公式?

电压继电器需要用电压互感器将高电压变为低电压再接入继电器线圈.
电流继电器需要用电流互感器将大电流变为小电流再接入继电器线圈.
如果是三相电机,一般电压互感器(PT)将10KV电压变为100V(线电压)接入欠压保护继电器,然后根据现场情况从40-80V区间内选取一个数值作为动作定值.如你所说电机55V我觉得比较合适.
电流互感器如果额定为119A的电机可以选取30A:5A或20A:1A型电流互感器(CT),就是说一次电流为30A的时候,流过继电器的电流为5A(1A),电机速断保护的动作电流应按2倍以上额定电流整定,因为电机启动时电流最高可达到2倍额定电流,还要考虑现场其他因素. 而且需要满足灵敏度,有计算公式的.如果是单电机2.5倍额定应该可以.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-23
按20A额定电流计算:20:3=X:2.4 X=16A
204刻度对应的动作电流为16A。
相似回答