形式测试和工厂测试中耐压测试的电压、泄漏电流(报警电流)、测试时间分别应为多少?
产品为取暖器,额定电压为220V、240V、380V、415V。
举报该问题
推荐答案 2011-10-21
1000V 交流耐压 耐压时间一分钟 试验过程中无闪络放电等异常现象即为通过.
你列的四种电压等级的设备,都属于低压电器,同时适用上述一个标准.
标准编号:GB50150-2006
追问
报警泄漏电流应为多少
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eeFFRIIe8.html
其他回答
第1个回答 2012-02-27
≤24.5kw是2ma >24.5kw是3.5ma
相似回答
电气设备安全性能检测有哪些标准?
答:
测试时间: 1-99s连续可调
(3)接地电阻测试Earth continuity test 测量电流:10-25A/AC 恒流 ±3 测量范围:0-200 mΩ( >10A ) ±3 0-500 mΩ( ≤10A ) ±3 自动量程转换 报警范围: 0-500 mΩ内任意值 输出电压: ≤6V 测试时间: 1-99s连续可调 输出频率: 50/60Hz 二档 驱动方...
电机
耐压试验,泄漏电流
设定
多少?
答:
1、试验电压:全部更换绕组时为3Un;大修或局部更换绕组时为2.5Un
。2、泄漏电流相间差别一般不大于最小值的100%,泄漏电流为20μA以下者不作规定。3、500kW以下的电动机自行规定。在试验前泄漏电流的设定,只能凭试验经验的积累进行估算。以下方式可共参考:按照经验估算可根据测试的绝缘电阻值换算出大...
空调(220V)安规检测
,耐压
打
多少
V-三相空调
耐压测试
答:
GB4706.1-1标准上要求的耐压测试电压通常是2倍的额定电压+1000V,测试一分钟
,故220V空调的测试电压为1440V,通常在生产流水线上,为节省时间,是采用提高测试电压,缩短测试时间的方法,规定为1800V,测试2秒钟。
变压器
耐压试验
答:
变压器交流
耐压试验应
符合下列规定:1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流
泄漏电流
;2、试验电压标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流
泄漏试验电压
标准:绕组...
工频
耐压试验
检测什么?
答:
其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。直流
耐压试验
可通过不同
试验电压
时
泄漏电流
的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。直流与交流耐压试验...