55问答网
所有问题
当前搜索:
交流耐压击穿泄漏电流
10KV
交流耐压泄漏电流
标准
答:
试品为FZ-15,试验电压为10kv,对应允许
泄漏电流
为400~600ua,超出此范围,则试品可能受潮。泄漏电流是指电器在正常工作时,其火线与零线之间产生的极为微小的电流,相当于一般电器的静电一样,测试时用泄漏电流测试仪,主要测试其L极与N极。
变压器
交流耐压
试验
击穿
原因
答:
2、该实验电压是为设备或材料或器材绝缘耐受电压的三倍或运行电压的三倍。前者为设备或材料或器材交接试验电压标准,后者为在用的设备或材料或器材试验电压标准;3、如果实验前已知设备或材料或器材绝缘已经老化,则在实验时,缓慢升压。一旦出现
泄漏电流
达到标准值的0.75倍时,所施加的试验电压也达到或超...
变压器
交流耐压泄漏电流
是多大合格?
答:
国家标准是10MA,认证的时候会先按5MA来测试,如果5MA不过,就10MA测试,如果OK,也是OK的 这样做的目的主要是为了保护产品不要被高压打坏。
10KV
交流耐压泄漏电流
标准
答:
交流耐压
试验对
电流
没有要求。其电流主要是电容电流,根据母线上所带的设备电容量不同电流有所不同,比如10kv通常在u、w相装设电流互感器,所以这两相与v相电流将有差异。
10kv 35KV变压器
耐压
试验时
泄漏电流
值设多少?电流达到多少会
击穿
?
答:
过
电流
保护值按工频试验变压器额定电流的1.3-1.5倍设定,试验电流大小不会影响被试品
击穿
,试验电压的高低会导致试品绝缘击穿,绝缘击穿后一般会导致试验电流突增。
交流
工频
耐压
机上的
电流
表反映的是什么电流?如何定义?
答:
交流耐压
试验设备上电流表指示的是
泄漏电流
,当该电流增大到一定值时,造成
电流击穿
。电压击穿是可逆的,电流击穿则是不可逆的。
发电机
交流
对地
耐压泄漏电流
计算公式
答:
计算公式为(总
泄漏电流
)=(线路泄漏电流)+(设备泄漏电流),(RCD 整定值)≥ 2 × (总泄漏电流)。
...还有就是
交流耐压
时加交流泄露
电流
有啥硬性要求有具体数字吗_百度知 ...
答:
要求耐压5分钟时的
泄漏电流
值不得大于耐压1分钟时的泄漏电流值。对纸绝缘电缆而言,三相间的泄漏电流不平衡系数不应大于2,6/6kV及以下电缆的泄漏电流小于10μA,8.7/10kV电缆的泄漏电流值小于20μA时,对不平衡系数不作规定。现在不提倡做直流耐压试验,改做
交流耐压
试验。
交流耐压
试验能否测试
泄漏电流
答:
,
泄漏电流
是通过直流耐压试验时测出的,现在串联谐振仪器无法反映,如果按经验来说,10kv做直流就行(规程上也有规定,条件不具备的话,允许用直流。)也可以说,
交流耐压
通过,不测泄露也行,规程上规定测泄露排在交流耐压之前,主要是先非破坏性试验,再破坏性试验,其实总的来说,还是凭经验积累。
电机
耐压
试验,
泄漏电流
设定多少?
答:
在《电力设备预防性试验规程》中,对
交流
电动机的试验项目、周期和要求;大修时、更换绕组后:定子绕组
泄漏电流
和直流
耐压
试验:有条件时可分相进行。1、试验电压:全部更换绕组时为3Un;大修或局部更换绕组时为2.5Un。2、泄漏电流相间差别一般不大于最小值的100%,泄漏电流为20μA以下者不作规定。3...