...还有就是
交流耐压
时加交流泄露
电流
有啥硬性要求有具体数字吗_百度知 ...
答:
10kv电缆交接试验耐压打2.5U0电压,试验时间为5min直流耐压试验时,
要求耐压5分钟时的泄漏电流值不得大于耐压1分钟时的泄漏电流值
。对纸绝缘电缆而言,三相间的泄漏电流不平衡系数不应大于2,6/6kV及以下电缆的泄漏电流小于10μA,8.7/10kV电缆的泄漏电流值小于20μA时,对不平衡系数不作规定。现在不...
10KV
交流耐压泄漏电流
标准
答:
试品为FZ-15,试验电压为10kv,
对应允许泄漏电流为400~600ua
,超出此范围,则试品可能受潮。泄漏电流是指电器在正常工作时,其火线与零线之间产生的极为微小的电流,相当于一般电器的静电一样,测试时用泄漏电流测试仪,主要测试其L极与N极。
变压器
交流耐压泄漏电流
是
多大
合格?
答:
国家标准是10MA
,认证的时候会先按5MA来测试,如果5MA不过,就10MA测试,如果OK,也是OK的 这样做的目的主要是为了保护产品不要被高压打坏。
电机
耐压
试验,
泄漏电流
设定多少?
答:
在《电力设备预防性试验规程》中,对交流电动机的试验项目、周期和要求;大修时、更换绕组后:定子绕组泄漏电流和直流耐压试验:有条件时可分相进行。1) 试验电压:全部更换绕组时为3Un;
大修或局部更换绕组时为2.5Un
。2)泄漏电流相间差别一般不大于最小值的100%,
泄漏电流为20μA以下者不作规定
。3)...
电机
耐压
试验,
泄漏电流
设定多少?
答:
10kv 35KV变压器
耐压
试验时
泄漏电流
值设多少?电流达到多少会击穿...
答:
过电流保护值按工频试验变压器额定电流的1.3-1.5倍设定,试验
电流大小
不会影响被试品击穿,试验电压的高低会导致试品绝缘击穿,绝缘击穿后一般会导致试验电流突增。
变压器
交流耐压
试验标准
答:
泄漏电流
值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:绕组额定电压(kV) 6~10 20~35 63~330 500;直流试验电压(kV) 10 20 40 60。
交流耐压
试验变压器的成套主要技术参数:1、工作电源;220V/380V,50HZ *试验容量:30-30000KVA。2、试验电压:1000KV及以下 *...
...做
交流耐压
试验的
泄漏电流
不能大于多少安培
答:
泄漏电流
和电缆的长度有关,我的经验是通常每米不大于0.5mA。铠装的应该略大些。
耐压
测试打4000V,多少的
漏电流
才算合格,是否有对应的国标
答:
如果你说的是避雷器的话,有国标的,你参照GB11032-2010
交流
无间隙金属氧化物避雷器 国家标准,2000版的也行,0.75U1mA的
漏电流
国标中规定为小于或等于50μA,只要不超过这个值都是合格的。不过一般测试的结果要比这个规定值要小很多很多的。
10KV
交流耐压泄漏电流
标准
答:
交流耐压
试验对
电流
没有要求。其电流主要是电容电流,根据母线上所带的设备电容量不同电流有所不同,比如10kv通常在u、w相装设电流互感器,所以这两相与v相电流将有差异。