35KV变压器标准实验耐压是多少?
变压器做实验!不知道怎么做!以前都是十千伏现在三十五千伏了!
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-12-02
干变10KV耐压打35KV
35KV面耐压打70KV
第2个回答 2011-12-02
油变耐压应是85KV 1分钟,工频电压
<上一页
1
2
相似回答
35kv电缆
35kv变压器
在做试验是
耐压
打到
多少
答:
额定电压为21/35KV的橡塑电缆直流耐压为63KV,额定电压为26/35KV的橡塑电缆直流耐压为78KV。
35KV油浸变压器交流耐压为72KV
,干式变压器交流耐压按出厂试验电压的85%执行。
35kV变压器
,运行中的变压器油的
耐压
试验
标准是多少?
勺
答:
根据《运行中
变压器
油质量
标准
GB/T7595-2000》的规定额定电压
35kV
及以下油浸变压器投运前要求≥35kV,运行中要求≥30kV。
35kV变压器
油
耐压
应
是多少?
答:
15kV以下≥25 15~35kV≥30
66~220kV≥35 330kV≥45 500kV≥50
变压器耐压
试验
标准
答:
法律分析:
变压器
交流
耐压
试验应符合下列规定:1、当变压器电压等级为
35kV
及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;2、试验电压
标准
应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压...
请问
35kV变压器
做预试,
耐压
试验
为多少
合适?
答:
按照国网公司试验
标准
应该是出厂试验的80%也就是68kV。
大家正在搜
35kv变压器工频耐压试验标准
35kv变压器耐压试验标准
35kv干式变压器耐压试验标准
10kv变压器直流耐压试验标准
6kv变压器耐压试验标准
35kv变压器油耐压标准
35kv变压器交流耐压打多少
10kv变压器耐压试验打多少
变压器交流耐压试验标准
相关问题
请问35kV变压器做预试,耐压试验为多少合适?
35KV变压器标准实验耐压是多少?
35kv变压器油耐压规范要求是多少
35kV变压器,运行中的变压器油的耐压试验标准是多少?
35kv及以上变压器的试验标准是什么?
35kv电力变压器预防性试验做直流耐压试验国家标准是什么?
6KV,10KV,35KV电缆交接(大修)试验电压分别是多少...
35kV主变使用中的变压器油耐压标准是?