1.
请问西门子300系列PLC的输入、输出、串口、模块是如何与CPU及电源连接的?
网上查了说由总线连接器相连?这是一根线依次连接各模块还是底板呢,是否有型号,号,是否有单独货单,需要单独采购?
手上清单上有6ES7195-7HB00-0XA0这个标明“底板”是什么,很难查。
2.
数字输出模块6ES7322-1BH01-9AJ0中9AJ0是什么意思,说是特殊功能,有具体字母数字对应详解吗,选型手册上好难找。。

我这么告诉你吧!
如果只要一个站的话:那就是用一块DIN板,把你所有的模块全都插到这上面,(从左到右顺序是:电源模块,CPU模块,通信模块,接口模块.你说的总线连接器是指DIN板总线连接器(你在买模块时都带)上面的所有模块都是通过总线连接器联成一块(在模块背面,组装完毕后从表面看不到总线联接器)然后串口一般在CPU模块上都带有一个两个的RS485接口,可以支持PFOFIBUS或MPI通迅方式,有的CPU还带有以太网接口,底板是定货,模块也是定货,你上面的6ES7195-7HB00-0XA0是个订货号,你提供这个号,西门子就会给你唯一对定的货物.接口模块6ES7322-1BH01-9AJ0中这个含义我也不知道,你查S7300的产品选型手册吧,里面都有.还有S7-300,并不是你组装成块就能运行的,必须用STEP7 进行软件组态!而且300的系统由于价格较高,一般用于中大型设备的系统!加远程接口站,然后用PROFIBUS DP把CPU主站跟分站连起来,组态好后就可以写程序了!看你是个初学者,努力吧!重要的是出了问题怎么处理!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-12
总线连接器每个模块自带的,你买模块就带一个。所有CPU和模块的背面用连接器连起来,直接插入的那种。类似于卡扣。

底板和9AJ0都没发现,你用的什么手册,要不截个图
第2个回答  2012-03-13
1、通过总线连接器 每个模板都带一个总线连接器。安装前把总线连接器插入模板。总线连接器是每个模块购买时自带的。
2、6ES7195-7HB00-0XA0 总线单元,用于ET200M,用于集成2个 40 MM宽I/O 子模块,用于插拔。
3、9AJ0 没什么特殊功能,和0AA0的区别就在于,这个SM模块自带一个前连接器。
第3个回答  2012-03-03
1.总线连接器 每个模板都带一个总线连接器。安装前把总线连接器插入模板。 注:从CPU开始,最后一个模板不需要总线连接器。
6ES7195-7HB00-0XA0 底板? 我可以理解为安装板吗? 那就用导轨吧
2.OXAO 德国制造 OXA8 中国制造 特殊功能? 这个我到是不知道 我一直用20或者40的 这个没什么特殊功能吧 数字量里? 不怎么用这个型号 也第一次听说
第4个回答  2012-03-05
300PLC没有机架,靠模块背后的总线连接插件连接,I/O模块买来时候带这个连接器。
后四位不需要追究,没什么意义,只要适合你的信号即可
相似回答