电脑与西门子S7-300连接时,连接不上,提醒(在线:找不到激活的伙伴)

PC适配器是MPI/USB的,适配器是V1.3的,电脑重装过,USB驱动也重装版本是V2.0,授权和Massage也重装过,西门子S7软件也重装过,当适配器插在DP口的时候可以连接CPU进行编程什么的,但适配器插到MPI口的时候,s7的设置里不管设置成AUTO还是MPI都连接不了,其中在这2个设置的属性里面都找的到USB连接,并且适配器的3个灯都亮,问题是现在我需要的是通过MPI口与电脑相连,求大侠高手指出我的问题出在哪边?另外同事的电脑一样的程序和适配器,可以通过MPI口与CPU相连,请教是电脑系统问题还是其他原因

如果你同事的电脑用同一个适配器连接同一台PLC没有问题的话,那问题肯定出在你的电脑设置上。看下MPI通讯速率设置,设成187.5试试。或者将接口设成auto,在“属性”里面点击“启动网络监测”,看能不能找到CPU。
希望能帮到你。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-08
我顶一下qiqielf所说的,在补充一点可能是杀毒软件的原因,把杀毒软件给关了试试
第2个回答  2018-01-24
我也遇到和你同样的问题了,点击工具栏里的选项,把选项中模块仿真(s)前面的✔点击一下去掉,在连就可以了,其实就是连真plc之前仿真过,而仿真器又没有安装好不能使用造成的,关闭仿真就可以了