西门子PLC S7-300 SM信号模块的外部接线图问题

如图所示,下图为西门子PLC S7-300 的一个信号模块的外部接线图

如上图红色框线的地方,在输出端,24V的电源从正极公共端 1L+ 进来,通过了输出点Q,然后再通过负载(继电器线圈、指示灯等)然后回到24V电源负极形成一个回路。但是,为什么24V电源的负极还要和公共端 M短接在一起,这是什么意思?M 公共端不是一般都用在输入点的公共端吗?输出端的公共端不是L+吗,为什么这里又钻出个 M 公共端?并且这个 M 公共端它和电源的负极短接在一起是什么意思?请各位详细的解释一下,谢谢!!

上边的几个电源在实际应用中就是一个DC24V电源,在输入和输出端子上要求接DC2V电源正极或者负极(M),就将电源的正负极接到相应接线端追问

负载的出线端不是已经接到24V电源的负极了吗?为什么还要和M端接在一起?

追答

M端就是24V电源的负极

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考