JKL5C无功功率补偿器显示负数,“切除”灯一直亮,手动投入也一样。线未接错,换新一个还一样,不知咋办(
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-06-12
一般来说控制器显示负值有几种情况,
1、正常显示,你注意和其他地方的功率因数去对比,看看是否一致。
2、电压电流取样错误,查接线。
3、电流取样方向不对,改设置或者改接线。
切除等一直亮就说明功率因数超前电容器没有投入。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FLRQe8RLL.html
其他回答
第1个回答 2011-06-12
调整信号电流输入线
相似回答
JKL5C无功功率补偿器显示负数,
“
切除
”
灯一直亮,手动投入也一样
。线未 ...
答:
1、正常显示,你注意和其他地方的功率因数去对比,看看是否一致
。2、电压电流取样错误,查接线。3、电流取样方向不对,改设置或者改接线。切除等一直亮就说明功率因数超前电容器没有投入。
JKL5C
智能
无功功率
自动
补偿
控制
器显示
--.95 C--0 不
投入
是什么意思呀...
答:
你是不是新的变压器刚投入使用啊
,而且许多负载都没有运行,如果是的话,那是因为取样电流值太小,显示欠流。这种控制器的精度低造成的。
请问
JKL5C
智能
无功功率
自动
补偿器显示
欠流 功率因数显示为1 是什么意 ...
答:
如果是我们深圳奥特电器的GZK系列智能
无功功率补偿
控制器的话,那就是这样:欠流,表示你的用电很少,电路的电流很少,没有达到
无功补偿
控制器工作时要求的最低电流。这种情况下,通常是不需要投入电容器的
,补偿器也
不需要工作,处于待机状态。从 国标的规定看,欠流,通常是总电流小于设计值的4%。比...
JKL5C无功功率
自动
补偿
控制器不投怎么办
答:
1、在电压与电流信号取样正确,且在没有投入电容器组(有负载电流)的情况下
,功率
因数显示为 C . * * *时,须将电流取样端的接线调换一下;2、功率因数显示为L . * * *为正确, 否则控制器不能正常工作。3、如果显示过压了电容也不能自动补偿是吗?如果显示过压了(根据控制器过电压设置),...
JKL5C
智能
无功功率
自动
补偿
控制器
答:
见过
JKL5C无功功率补偿
控制器,但没有仔细了解;智能应当只是其名称组成部分,有手动和自动位置,“自动”时会根据实时功率因数值和有关设置投切电容器。最佳的数字
显示,
是指所显示的功率因数值吧;通常是控制在0.9到0.95之间,不可过补偿(致超前)。设置的话,建议找到其说明书,了解各参数的含义...
大家正在搜
无功功率补偿器设置功率因数
JKW15无功功率补偿器代码
无功功率补偿器设备一般包括
无功功率自动补偿器怎么设置
智能无功功率自动补偿器
无功功率显示为负数
无功功率补偿器设置
无功功率补偿器说明书
无功功率补偿器电路图
相关问题
JKL5C无功功率补偿器显示负数,“切除”灯一直亮,手动投入...
JKL5C无功功率自动补偿控制器显示为负数,功率因数实际很低...
路灯补偿器是什么?做什么用的?
JKL5C智能无功功率自动补偿控制器显示--.95 C--0...
如何选择适当的补偿器
jkl5c无功功率自动补偿器 主要技术参数
无功功率自动补偿控制器上面会显示负数是什么原因?
请问JKL5C智能无功功率自动补偿器显示欠流 功率因数显示为...