55问答网
所有问题
地下车库什么情况下排烟口可以兼做排风口啊?
1,地下车库排烟排风共用一套系统什么情况下排烟口可以兼做排风口啊? 2,如果排烟口和排风口分开布置,但是公用一套系统,为什么排风口要求要超过70度自动关闭呢?
举报该问题
推荐答案 2015-10-22
地下车库,一个防烟分区内。排烟量是排风量的2倍左右。按照排风系统来布置。风口的风速是4m/S,风道也控制在6-8之间。风口的布置满足最不利点直风口的距离在30m之内。 按照排烟量来核算的话。 风口风俗在8,风道风速也小于20m/s(金属风道),所以这种情况下排风口兼做排烟口应该是可行的!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ceFFLG4IRQe848QeFc.html
其他回答
第1个回答 2018-08-03
排风口兼做排烟口是可以的。这个时候排风口是常开的。
第2个回答 2014-06-27
我现在做的系统时这样的。地下车库,一个防烟分区内。排烟量是排风量的2倍左右。按照排风系统来布置。风口的风速是4m/S,风道也控制在6-8之间。风口的布置满足最不利点直风口的距离在30m之内。 按照排烟量来核算的话。 风口风俗在8,风道风速也小于20m/s(金属风道),所以这种情况下排风口兼做排烟口应该是可行的觉得! 查看原帖>>
采纳哦本回答被提问者采纳
相似回答
浅谈住宅小区
地下车库
通风与防
排烟
设计?
答:
排烟
排风口
为合用风口,一般按侧排风口设计。排风口均匀布置,即满足了通风要求,又满足了消防
排烟口
的距离要求。排烟排风口的风速设计不小于3m/s。排风管尽量布置在车位的上方,避免布置在车道的上方。送风口无均匀布置要求。6、结语
地下
室通风排烟设计是暖通专业设计中比较简单的一环。但是也需要认真分...
地下
室通风与
排烟
设计?
答:
平时通风采用均匀排风,即地下室均匀设置排风管及排风口,平时通风用,
火灾时兼作排烟风管及排烟口
;地下一层考虑由车道自然进风,其它层由火灾时进风系统兼作平时进风。机械进风系统可不接送风管或接一小段风管相对集中送风,此通风方式比均匀送风、集中排风效果会好。另外,每个防火分区即对应一个排风...
地下车库排风口
有
什么
设计要求?
答:
1. 车库送风系统兼做排烟时的补风
2. 排风与排烟系统共用设备及风道 3. 排烟口与上部排风口合用 4. 排风时上部排风口负担1/3风量,下部排风口负担2/3风量 5. 由于4条将导致排烟时上部排烟口风速过大,为了解决此问题,将在上部增设一定数量的排烟口(常闭),同时在下部排风口分支管设防烟防...
分析
地下车库
防
排烟
与通风设计?
答:
所以,我们要做好通风
排烟
系统,合理设计
地下
汽车库通风与防排烟系统。下面就地下汽车库通风设计、系统形式和防排烟设计进行探讨。1地下汽
车库排
风量、排烟量的确定地下汽车库排风量的确定地下汽车库通风的目的是把汽车开动时尾气中的污染物浓度稀释到允许的范围内。目前,确定地下汽车库排风量的方法大体...
高层建筑
地下车库
通风
排烟
系统设计探讨?
答:
因此,平时通风
排烟
系统划分完全可以跟建筑防烟分区设计相结合,这种设计方式一方面有利于通风系统兼作排烟系统,另一方面保证通风排烟风管按防护单元设置成独立系统,不会出现通风排烟风管跨越防护单元现象。2 高层建筑
地下
汽
车库
通风排烟系统设计2. 1 通风系统( 1) “送风机- 送风管- 送风口”的送风方式和“
排风口
-...
大家正在搜
什么样的地下车库可以买
地下车库排烟车位
地下车库排烟口噪音大
地下车库通风防排烟
地下车库通风防排烟设备
地下车库怎么选车库
地下车库排烟量的确定
地下车库防排烟设计
地下车库排烟量计算
相关问题
地下车库什么情况下排烟口可以兼做排风口啊?
在地下车库工程中,通风系统涉及到排烟和加压送风两种情况,什么...
地下车库排风口斜下方是人员疏散口,排风口离疏散口门上距离做多...
地下停车场的排风口个数怎么确定?
排烟风口在什么情况下在管道的上面
地下室的排烟口距离补风口多远
地下车库排风口设计要求
地下车库通风口怎么设置,是不是每个每个车位都要设置一个排风口...