55问答网
所有问题
请问地下车库选用排烟兼排风机的时候,样本上某一台高速与低速的档数是否要对应?
就是如果高速选56634这档的,低速能否选用27040这档,同台机器高速低速风量能否混搭选用?
举报该问题
推荐答案 2014-04-04
风机的风压与风量是在风机性能曲线上选取的一个运行点,厂家给出了几个点供使用者选型时参考,风压取决于管道的阻力特性(阻力的大小),风压决定了风量,这不是你可自由选取的,是风机特性及管道特性两者综合锁定的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ceIGF8IGFIcGIcIRRc.html
相似回答
浅谈住宅小区
地下车库
通风与防
排烟
设计?
答:
3.1选两台
排烟兼排风风机
(电机外置),火灾时按两
台风机
同时开启进行排烟,平时只开启一台风机通风。因为
排烟时
风管风速不能超过20m/s,排风时风管风速不能超过10m/s,故设计可共用一套
排烟排
风管。3.2选两台双速的排烟
排风机,
火灾
时高速
开启两
台排烟,
平时低速开启两台排风。此时一般的设计人员...
地下
室通风与
排烟
设计?
答:
可见,平时通风量与火灾
时排烟
量相差约一半,而平时通风管主干管风速一般设计在8~10m/s,火灾时排烟风管风速允许最大达20m/s,所以使用一套风系统可以满足通风与排烟要求,但应注意,共用一套风管时风管应满足排烟风管所要求的壁厚(最小厚度不应小于1mm)。所以每个防火区应设一套通风、排烟系统,按文献[...
...结合是什么意思?是通风
和排烟排
风都用同
一台风机?
答:
根据图纸设计的地下车库排烟、排风是合用风机
,合用后的风机为双速排烟风机,风机平时是排风的,低速运行,消防时市消防联动切换成高速运转,用来排烟的,不是所有的通风的风机都是合用的,送风的还是单独的,只是地下室的排烟和排烟的合用风机,合用后的风机是需要按照最严格的满足要求,也就是满足消...
济南经八路上山东中医药大学第二附属医院对面的两个高层住宅楼是什么小...
答:
两层高层住宅楼系济南铁路局处级以上领导们的宿舍,2005年清除所有地上建筑物建立起来的两栋高层宿舍,目前房价在16500元每平米左右。
消防
排烟风机
平时当排风
低速
运行,火灾
的时候高速
运行,怎么接线?
答:
低速△形接法
,高速
Y形接法。
大家正在搜
地下车库排烟井的作用
地下车库排烟风机型号
地下车库排风机的噪音
地下车库排风口风机位置
地下车库排烟量的确定
地下车库排烟车位
地下车库通风防排烟
地下车库通风防排烟设备
地下车库风机选型
相关问题
同一台排烟风机高速与低速电机运转方向不同正常吗?
车库通风和防排烟设计时要考虑哪些要求
车库排风排烟共用风机,是不是有规定排风量小于排烟量的30%时...
消防离心通风机接线上面是高速下面是高速呀?
现有消防排烟风机一台,其控制要求为,无消防报警信号时采取低速...
消防排风机需要双速可以理解,低速时平时排风,高速是火灾时排烟...
地下车库消防排烟选用什么风机最合适?
为什么风机房中,设置送补风风机的时候,同时设置两台,而排烟机...