推荐答案 2011-09-03
很简单,容量单位为KVA,就是电压×电流;记住要统一原边副边就好了;原边电压×原边电流 或者复变电压×副变电流;根据矢量三角形有√3 * 线电压U * 线电流I = 3 * 相电压U1 * 相电流 I1 一般变压器的铭牌上都会标注各种参数。特殊情况下会跟实际容量有误差 。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eIeRce4FL.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-11-24
变压器的容量等于三相容量之和,先知道变压器的
额定电压
,额定电流,然后根据公式
P(
视在功率
)=/3*U*I(U是相电压,/3表示更号3),用高压侧电压电流算和用低压侧的算是一样的。例如:二次额定电流144.3A,电压是400V,那么容量是/3*400*144.3=100KVA
本回答被网友采纳
第2个回答 2011-09-08
我想您要问的可能是在知道负载也就是二次侧的功率的情况下怎样去选择变压器的容量吧。这个问题楼上的已经回答了,也就是用功率除以功率因素就可以了,一般可以选0.8。比如说如果负载是400KW的话,那么变压器就可以选择400/0.8=500KVA的。当然,如果你配有无功补偿的话(一般来说电力公司也要求你配,如果功率因素低于0.9的话是要罚款的)变压器还可以选小一点,像500KVA的变压器在功率因素达到0.9的时候就可以带450KW的负荷了。
第3个回答 2011-08-30
变压器容量 S = √3 * 线电压U * 线电流I = 3 * 相电压U1 * 相电流 I1
第4个回答 2011-09-01
因根据你的用电负荷进行计算;其中大的用电负荷是多少,启动电流多大,总负荷是多少来计算变压器负荷。变压器大的话可有几种连接方式。有意可共同分析。
[email protected]
。
1
2
下一页
相似回答
如何算
出
变压器
的
容量
答:
计算变压器的容量(KVA),公式为:
容量(KVA) = 输入电压(V) x 输入电流(I) x 变比(一次电流与二次电流比值)
。例如,如果需要一个输入电压为220V,输入电流为10A,输出电压为110V的变压器,并且变比为2:1,那么该变压器的容量计算如下:容量 = 220V x 10A x (2/1) = 4400VA(即4.4KV...
变压器容量计算
公式 秒懂变压器容量计算
答:
变压器总功率 / 0.85,根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。41.25KW / 0.85 = 48.529KW(需要购买的变压器功率) ,那么在购买时选择50KVA的变压器就可以了。二、关于
变压器容量计算
的一些问题 1、变压器的额定容量,应该是变压...
变压器
的
容量计算
公式
答:
变压器的容量千伏安(KVA)=原边输入电压(KV)* 原边电流
。KVA为视在功率。例如:选择35/10kV变压器。假定最大负荷为3500kW,功率因数为0.8,选两台变压器,容量S=0.7×3500/0.8=3062kVA,可选择3150kVA的变压器,电压比为35kV/10.5kV。再从产品目录中选择型号。当建筑物的计算负荷确定后,配电...
变压器
的
容量怎样计算
答:
变压器
额定
容量计算
公式:单相变压器:Sn=U 2n×I 2n 三相变压器:Sn=√3U 2n×I 2n。U 2n为二次侧的额定电压;I 2n为二次侧的额定电流
变压器
的
容量
怎么算?
答:
关于
变压器容量计算
的一些问题 1、变压器的额定容量,应该是变压器在规定的使用条件下,能够保证变压器正常运行的最大载荷视在功率。2、这个视在功率就是变压器的输出功率,也是变压器能带最大负载的视在功率。3、变压器额定运行时,变压器的输出视在功率等于额定容量。4、变压器额定运行时,变压器的输入视在...