怎样计算变压器的容量?

如题所述

额定容量等于=3×额定相电压×相电流

举例来说:选800KVA变压器 ,就是800*0.8是你的KW数。变压器最好的运行状态是;变压器额定容量的65-75%。那就是800*0.8*07就是你要的变压器容量。(你的624KW正常值应该要乘0.75的运行系数;就是624*0.75)。

在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定容量等于=3×额定相电压×相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。

若用有功功率选变压器,感性负载的视在功率要大于电力变压器容量,负载电流要超过变压器的允许值,所以,感性负载必须用视在功率选变压器。如果变压器所带负荷全部是电阻负载,其总功率可等于变压器的KVA值。

扩展资料:

对三相变压器而言,额定总容量容量等于=3×额定相电压×相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。用VA或KVA来计算更准确。而W或KW则是我们平时习惯的叫法,书面正规。

计算负载的每相最大功率:

将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10KW,B相负载总功率9KW,C相负载总功率11KW,取最大值11KW。

例如:C相负载总功率=(电脑300WX10台)+(空调2KWX4台)=11KW

计算三相总功率:

11KWX3相=33KW(变压器三相总功率)三相总功率/0.8,这是最重要的步骤,目前市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8,所以需要除以0.8的功率因素。

33KW/0.8=41.25KW(变压器总功率)变压器总功率/0.85,根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。

41.25KW/0.85=48.529KW(需要购买的变压器功率),那么在购买时选择50KVA的变压器就可以了。

参考资料来源:百度百科——变压器额定容量

参考资料来源:百度百科——三相变压器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-05-03

U2nI2In(VA)  P1=P2/η(VA)  

式中:  

P2变压器次级功率计算值.

P1变压器的低级功率计算值.

U2I和U2II

.变压器次级各绕组电压(V),其值由负载决定.

I2I和I2II

.变压器次级各绕组电流(A),其值由负载决定.

η为效率

变压器容量1KVA以下的变压器容量小,效率较低,一般可取η=0.8到0.9,对于变压器容量在100VA以下的,η选小值;变压器容量在100VA到1000VA者选大值.硅钢片质量差的η可选0.7.

I1=P1/U1(1.1到1.2)(A)  

式中:

U1为低级电压(V)

1.1到1.2为考虑到空载激磁电流的经验系数.

变压器容量计算出来后就可以计算硅钢片铁芯的截面积S等其他参数.

变压器容量的选择

变压器容量的选择,要根据它所带设备的计算负荷,还有所带负荷的种类和特点来确定。首先要准确求计算负荷,计算负荷是供电设计计算的基本依据。确定计算负荷目前最常用的一种方法是需要系数法,按需要系数法确定三相用电设备组计算负荷的基本公式为:

电力变压器的选择取决于计算负荷,而计算负荷又与系统中的负荷大小和负荷特性以及系统中的功率补偿装置有关。了解了这两点,可以根据实际情况灵活选择变压器的容量,电力变压器在运行中,其负荷总是变化的,在必要时允许过负荷运行,但是,对室内变压器,过负荷不得超过20%;对室外变压器,过负荷不得超过30%。 

第2个回答  推荐于2017-09-20
  变压器容量选择的计算,按照常规的计算方法;是小区住宅用户的设计总容量,就是一户一户的容量的总和,又因为住宅用电是单相,需要将这个数转换成三相四线用电,那么,相电流跟线电流的关系就是根号3的问题,也就是就这个单相功率的总和除于1.732,变换为三相四线的功率,比如现在有一个小区,200户住宅,每户6-8KW用电量,一户一户的总和是1400÷1.732 ≈ 808KW,这个数是小区所有电器同时使用时的最大功率,那么,实际使用时,这种情况是不会发生的,那么,就产生了一个叫同时用电率,一般选择70-80%,这是根据小区的用户结构特征,决定的。但是,根据变压器的经济运行值为75%,那么,可以将这二个值抵消,就按照这个功率求变压器的容量,那么,这个变压器的容量就是合计的总功率1400÷1.732≈808KW,根据居民用电的情况,功率因数现在0.85-0.9,视在功率Sp = P÷0.85 = 808/0.85 ≈951KVA 。还可以怎么计算,先把总1400功率分成三条线的使用功率,就是单相功率,1400÷3=467KW,然后,把这个单相用电转换成三相用电,467×1.732 ≈ 808KW, 再除于功率因数0.85也 ≈ 951KVA。
  按照这个数据套变压器的标准容量, 建议选择二台变压器,总容量为945KVA,一台630KVA的,另一台315KVA的,在实际施工过程中还可以分批投入使用,如果考虑到今后的发展,也可以选择二台500KVA的变压器,或者直接选择一台1000KVA。
  10KV/0.4KV的电压,1KVA变压器容量,额定输入输出电流如何计算;
  变压器的功率KVA是表示视在功率,计算三相交流电流时无需再计算功率因数,因此,Sp=√3×U×I 那么,I低=Sp/√3/0.4=1/0.6928≈1.4434 也就是说1KVA变压器容量的额定输出电流为1.4434A,根据变压器的有效率,和能耗比的不同而选择大概范围。高压10KV输入到变压器的满载时的额定电流大约为;I 高=Sp√3/10=1/17.32≈0.057737 也就是说1KVA容量的变压器高压额定输入电流为0.05774A。
第3个回答  2015-09-30
变压器容量选择的计算,按照常规的计算方法;是小区住宅用户的设计总容量,就是一户一户的容量的总和,又因为住宅用电是单相,我们需要将这个数转换成三相四线用电,那么,相电流跟线电流的关系就是根号3的问题,也就是就这个单相功率的总和除于1.732,变换为三相四线的功率,比如现在有一个小区,200户住宅,每户6-8KW用电量,一户一户的总和是1400÷1.732 ≈ 808KW,这个数是小区所有电器同时使用时的最大功率,那么,实际使用时,这种情况是不会发生的,那么,就产生了一个叫同时用电率,一般选择70-80%,这是根据小区的用户结构特征,决定的。但是,根据变压器的经济运行值为75%,那么,我们可以将这二个值抵消,就按照这个功率求变压器的容量,那么,这个变压器的容量就是合计的总功率1400÷1.732≈808KW,根据居民用电的情况,功率因数现在0.85-0.9,视在功率Sp = P÷0.85 = 808/0.85 ≈951KVA 。我们知道变压器的功率KVA是表示视在功率,计算三相交流电流时无需再计算功率因数,因此,Sp=√3×U×I 那么,I低=Sp/√3/0.4=1/0.6928≈1.4434 也就是说1KVA变压器容量的额定输出电流为1.4434A,根据变压器的有效率,和能耗比的不同而选择大概范围。高压10KV输入到变压器的满载时的额定电流大约为;I 高=Sp/√3/10=1/17.32≈0.057737 也就是说1KVA容量的变压器高压额定输入电流为0.05774A。
第4个回答  2011-11-17
要计算变压器的额定容量,必须知道原方和付方的额定电压和额定电流,它们的乘积就是额定容量。一般来说变压器原方和付方的设计容量是相同的,如果不相同,只能以小的一侧作为变压器的额定容量。 变压器运行实时电压和实时电流的乘积就是实时容量。 三相变压器的容量等于3倍的相电压乘以相电流。
相似回答