100MW汽轮机的凝结水泵(启动时和停止运行时)的阀门正确操作顺序

同行仁兄们 小弟我最近遇到难题了 由于没看过大机组 所以还很菜 (你们能告诉我凝结泵启动时和停止运行时的阀门正确操作顺序吗?)如果可以的话尽量详细点 谢谢

  1、启动前,凝结水泵的进口门、空气门、密封水门、盘根冷却水门开启,出口门关闭。
  2、启动凝结水泵后,出口电动门联动开启。
  3、停泵时,出口门联动关闭。
  如果是运行泵故障跳闸需要检修,应该在备用泵启动正常后通知检修前来处理,在检修开工之前应拉开跳闸泵动力电源和操作电源,挂禁止操作牌,关闭跳闸泵出口门,根据需要再决定是否进口门和空气门以及密封水门。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-09
启动前,凝结水泵的进口门、空气门、密封水门、盘根冷却水门开启,出口门关闭。
启动凝结水泵后,出口电动门联动开启。
停泵时,出口门联动关闭。追问

正常的话都有一台运行一台备用 如果说运行的这台凝泵出现故障 要停下来检修 具体该怎么操作尽量详细点 最好连通知电气的人员给凝泵断电的也说一下在什么时间段 谢谢您

追答

如果是运行泵故障跳闸需要检修,应该在备用泵启动正常后通知检修前来处理,在检修开工之前应拉开跳闸泵动力电源和操作电源,挂禁止操作牌,关闭跳闸泵出口门,根据需要再决定是否进口门和空气门以及密封水门。

追问

谢谢您

本回答被提问者采纳