汽轮机机组正常运行中隔离一台凝结水泵检修的操作步骤?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-08-05
备用机泵启动后,根据流量,调节运行泵出口阀,最后全关出口阀,关进口阀,关机封水进口,开泵体导淋办停电票,这样就可以交出检修了操作的难点是:注意流量变化,可能要调送出系统的的蒸汽冷凝液,一定不要破坏真空
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IGGQQGcGecQcQeeRQ4L.html
其他回答
第1个回答 2019-06-06
先要摘除待检修泵的联锁,并将现场的开关切到停止位置。关闭待检修泵进出口的阀门,泵进口的阀门和出口回表冷的阀门还要上盲板,防止阀门泄漏,破坏表冷内的真空度。
相似回答
简述
正常运行的汽轮机
忽遇
凝结水泵
跳闸而与之连锁的凝结水泵未正常启动...
答:
【答案】:答案:(1)控制室迅速通知现场人员降低汽轮机运行负荷,并打电话告知锅炉房值班人员
;(2)操作人员到现场查看凝结水泵是否能就地启动;(3)密切注意热井水位,如长时间看不见水位则需要按紧急停车步骤处理;(4)停机后联系相关人员处理。
100MW
汽轮机的凝结水泵
(启动时和停止
运行
时)的阀门正确
操作
顺序
答:
1、启动前,凝结水泵的进口门、空气门、密封水门、盘根冷却水门开启,出口门关闭。2、启动凝结水泵后,出口电动门联动开启
。3、停泵时,出口门联动关闭。如果是运行泵故障跳闸需要检修,应该在备用泵启动正常后通知检修前来处理,在检修开工之前应拉开跳闸泵动力电源和操作电源,挂禁止操作牌,关闭跳闸泵出...
凝结泵
跳闸的现象及处理
答:
(1) 检查凝结水泵运行是否正常,否则启动备用泵,停止故障泵,联系检修处理
;(2) 检查凝汽器补水调节门动作是否正常,进水太大关小调节门或关闭隔离门;(3) 若凝汽器铜管泄漏,进行凝汽器半面检漏,当凝结水含钠达停机值时,故障停机;(4) 检查凝结水再循环是否误开引起凝结水至除氧器流量过...
汽轮机运行
设备检查哪些
答:
16 低温再热汽至辅助蒸汽电动门 关闭17 低温再热汽至辅助蒸汽的凝结水减温调整门 关闭18
低温再热汽至辅助蒸汽的凝结水减温调整门隔离门 开启19 邻机三抽至辅助蒸汽电动门 开启1.4.15 凝结水系统检查编号 阀门名称 阀门位置1 凝结水泵进口门 开2 凝结水泵出口门 开3 泵体抽空气门 开4 凝结水至高加控制水分...
汽轮机
开机时暖管,暖机的作用?
答:
1.5.3 向凝汽器补水到水位计的800-1000mm处,启动
一台凝结水泵
,开启其凝结水再循环门,备用凝泵投联锁。投后缸喷水。1.5.4 检查主油箱油位正常后,启动交流润滑油泵,正常后投直流润滑油泵联锁。润滑油压在0.10-0.14 MPa,润滑油温>350C,检查润滑油系统各部位无泄漏,记录主油箱油位。1.5.5 启动排烟风机,运行风机...
大家正在搜
给水泵小汽轮机凝结水泵解体步骤
汽轮机凝结水泵运行注意事项
汽轮机凝结水泵空气门的作用
汽轮机凝结水泵作用
汽轮机凝结水泵结构图
汽轮机停机后什么时候停凝结水泵
凝汽式汽轮机复水泵
凝结水泵倒泵步骤
汽轮机凝结泵示意图