55问答网
所有问题
10000伏电机对地电阻多少兆欧可以启动?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-11-01
10000V也就是10KV电机,高压电机的线圈对地电阻按照每KV 1MΩ计算,10KV的电机对地电阻至少要大于10MΩ才可以启动,如果绝缘电阻偏低,需要对电机加热烘烤,直到绝缘合格方能启动
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/LQGRQcG8Q8I4eGGe8c.html
相似回答
10000伏
高压
电机
绝缘
电阻
不
能
低于
多少
答:
我国标准(
电机
绕组在工作温度时):R≥Un/(1000+Pn/100)式中:R---电机绝缘
电阻
(
兆欧
)Un---电机额定电压(
伏
)Pn---电机额定功率(千瓦)冷态绝缘电阻:R≥1兆欧/KV。高压设备要求绝缘电阻每千伏不低于1兆欧.那么10KV高压电机要求绝缘电阻不 ...
电压
10000
V,功率315Kw的
电机
,绝缘
电阻
要求要
多少
以上
答:
一万伏电机绝缘电阻,用相应电压等级的绝缘电阻表测量,
结果不得小于十兆欧
,最高没有限制。
电机对地电阻多少
正常?
答:
电动机绕组间和对地绝缘电阻应不小于0.5兆欧(500千欧)
。新安装或长期停用的电动机(停用超过三个月)启动前应检查绕组各相间及对地的绝缘电阻,对绕线转子电动机,还应检查集电环对视绝缘电阻。通常对额定电压为380V的电动机,采用500V兆欧表测量,额定电压为1000V以下,常温下绝缘电阻值不应低于...
电机
的绝缘
对地电阻是多大兆欧
答:
应不低于1兆欧/千伏,或者是1千欧/伏
。对于额定电压为380V电动机,用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,大于0.5MΩ即算正常(愈大愈好)。6KV电动机应使用1000V--2500V摇表测绝缘电阻,其值不应低于6MΩ。380V电动机使用500V摇表测量绝缘电阻,其值不应低于0.5MΩ。
高压
电机启动
时
对地
绝缘
电阻
不低于
多少
答:
对地
绝缘
电阻
应不低于每千伏1
兆欧
(如6000V
电机
应不低于6兆欧),并且吸收比要大于等于1.3.
大家正在搜
电机绝缘电阻多少兆欧
电机对地电阻多少正常
电阻一兆欧等于多少欧
电动机多少兆欧正常
绝缘电阻多少兆欧正常
电机的绝缘标准是多少兆欧
1千欧姆等于多少兆欧
电阻1k等于多少欧姆
电阻一兆欧等于几千欧
相关问题
380v电机对地绝缘电阻大小多少时,电机可以启动?10kV电...
电机的绝缘对地电阻是多大兆欧
用万能表测量电机对地阻值1兆欧,电机还能用吗?
电动机的对地电阻只和电压有关系吗?低压大功率的电机 对地电阻...
10000伏高压电机绝缘电阻不能低于多少
10kv电机要求对地绝缘电阻是多少?
电机对地绝缘不小于多少欧姆是好的?相间是多少欧姆是好的?
高压电机启动时对地绝缘电阻不低于多少