55问答网
所有问题
砖混结构可做到4层吗?如果可以构造柱用12号钢筋还是14号钢筋
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-04-08
这得看当地的抗震设防烈度而不同。GB50011-2010《建筑抗震设计规范》表7.1.2规定,普通烧结砖砌体结构,设防烈度6度、7度可建7层;8度0.2g可建6层; 8度0.3g可建5层;9度可建4层。都应按抗震构造措施设置相应的圈梁、构造柱等。四个大角构造柱钢筋4φ14,其它4φ12。
你采纳的答案是错的,“十层以内是没问题的”不符合规范!完全是瞎说。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eG4LcL8QRLc4884I8Q.html
其他回答
第1个回答 2014-04-08
十层以内是没问题的,至于钢筋越大结构就越结实,自己钱能承受的话14/16/18/20/22/24/26/28/30都可以。本回答被提问者采纳
第2个回答 2014-04-08
可以的,应该放一根20号的,在放12号的
第3个回答 2014-04-08
柱子用14的
第4个回答 2014-04-08
14的吧
1
2
下一页
相似回答
谁
能
告诉我
砖混结构
中的
构造柱用
多大号的
钢筋
。箍筋用多大的,谢谢。
答:
要看抗震设防烈度以及房屋层数,一般情况下纵向钢筋用4根直径12
,箍筋用直径6间距100/200,角柱的话纵筋宜适当增大。
四层
楼房
砖混结构
的基础柱子需要多大的
钢筋
几根
答:
构造柱
,二级
钢筋4
根12,箍6个间距200。在挑梁处,在墙体集中力比较大处等酌情增加构造柱截面高度,钢筋面积和数量。
我家110平方米,共有9条
柱
,全部有6条型号为16mm的
钢筋
,有8条柱的长宽为...
答:
柱(1):截面:150*350 配筋:6B16 数据过少,另外,你这里只考虑砖与柱子吗?你这里打算是做
砖混结构
吧。亲,柱子钢筋有点少,虽然建筑面积小,可是柱子就9根。保守估计2-3层。建议,
柱子钢筋可以用14
或者12的,但是多几根,比如8根12的,8根14的,比你6根16的来的好。还有,梁必须要有,...
...8度超过
四层构造柱
纵向
钢筋
宜
采用4
∮
14
,是什么意思?
答:
这是建筑抗震设计规范对
砌体结构
房屋的
构造柱
纵向钢筋的要求(是抗震构造措施)。说得是:在设防烈度为6度或7度地区超过五层的砌体结构房屋、在设防烈度为8度地区超过四层的砌体结构房屋,它们的构造柱。
请问一下建三层农村
砖混结构
房子地梁和柱子的
钢筋
要多大?
答:
如果是
砖混结构
,箍筋直径6-8mm一级,受力筋直径16-18mm二级,如果有悬臂挑梁(阳台),受力筋最好直径22-25mm;串梁受力筋直径12-14mm二级。如果是框架结构,所有箍筋为8mm一级;用的钢筋种类要多点。正负0以下,串梁采用16mm二级,正负0以上,立
柱14
-16mm二级,大梁18-22mm二级,楼板12mm二级,剪力...
大家正在搜
砖混结构构造柱承重吗
砖混结构构造柱如何设置
砖混结构构造柱图集
砖混结构加构造柱
砖混结构构造柱的最小断面为
砖混结构构造柱设置
砖混结构构造柱的施工要点
砖混结构构造柱设置要求规范
砖混结构圈梁钢筋图集
相关问题
五层砖混结构住宅楼构造柱钢筋设计为三级钢筋4根14,现施工为...
谁能告诉我砖混结构中的构造柱用多大号的钢筋。箍筋用多大的,谢...
砖混结构的构造柱一般如何配钢筋好
砖混结构中构造柱的钢筋怎么算
砖混结构2层楼,构造柱有4x12mm钢筋,3.6-4米的间距...
砖混结构中,构造柱和圈梁的连接构造要求,和构造柱的纵筋的算法...
砖混结构中构造柱的截面的大小取值和构造配筋多少??
砖混结构中的构造柱有横行钢筋吗?