砖混结构中的构造柱有横行钢筋吗?

如题所述

砖混结构中构造柱无横行钢筋,有竖向受力钢筋。

构造柱的截面尺寸不宜小于240mmX240mm,其厚度不应小于墙厚,边柱、角柱的截面宽度宜适当加大。柱内竖向受力钢筋,对于中柱,不宜少于412。对于边柱角柱不宜少于414构造柱的竖向受力钢筋的直径也不宜大于16mm其箍筋一般部位宜采用6间距200mm楼层上下500mm范围内宜采用6间距100mm构造柱的竖向受力钢筋应在基础梁和楼层圈梁中锚固并应符合受拉钢筋的锚固要求
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-26
说具体点首先要明确,构造柱是不受力的,所以只要满足规范要求即可。截面做大做小,钢筋放多放少对质量没啥影响。既然如此,多放钢筋就是浪费,那么为什么要浪费呢?回答如下: 之所以放钢筋多,是因为柱钢筋的间距是有要求的,如果构造柱截面大,那么为了避免钢筋间距太大,所以只好多放钢筋。 为什么有的构造柱截面大,那跟楼房质量一般来说是没关系的,多半是因为建筑要求。例如立面上要做一个造型啦,或者认为那么小的墙垛用砖没法砌,干脆就一起做在构造柱里面啦…… 看到你还问了超筋的问题,是这样的。首先构造柱不存在超筋问题,没人会配筋配到超筋那么多的。超筋是混凝土结构的概念,如果钢筋配的太多,那么相对来说钢筋就比混凝土更不容易坏。则构件在破坏的时候是混凝土先被压碎,这种破坏是一种瞬间破坏,让人没有反应时间。而理想的破坏形式是钢筋被拉长,失效(这个情况称为“屈服”),然后构件产生明显变形,最后混凝土压碎,破坏。这个过程可以持续相当长时间,而且可以形成阻尼(称为“塑性铰”)来消耗地震力。所以混凝土结构不是拍脑袋的,钢筋放的太多也不意味着就好。追问

你好,我主要想问的是,构造柱中的拉结钢筋是怎么配,什么时候放多大的?放在什么位置?

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2011-09-26
主筋没有,箍筋可是横向的。
相似回答