砖混结构的构造柱一般如何配钢筋好

我发现砖混结构的五六层楼房,构造柱有的用六根竖的螺纹钢,有的只用四根竖的螺纹钢。且前者构造柱截面大,后者截面小。是不是前者比后者楼房质量好?

首先要明确,构造柱是不受力的,所以只要满足规范要求即可。截面做大做小,钢筋放多放少对质量没啥影响。既然如此,多放钢筋就是浪费,那么为什么要浪费呢?回答如下:

之所以放钢筋多,是因为柱钢筋的间距是有要求的,如果构造柱截面大,那么为了避免钢筋间距太大,所以只好多放钢筋。

为什么有的构造柱截面大,那跟楼房质量一般来说是没关系的,多半是因为建筑要求。
例如立面上要做一个造型啦,或者认为那么小的墙垛用砖没法砌,干脆就一起做在构造柱里面啦……

看到你还问了超筋的问题,是这样的。
首先构造柱不存在超筋问题,没人会配筋配到超筋那么多的。
超筋是混凝土结构的概念,如果钢筋配的太多,那么相对来说钢筋就比混凝土更不容易坏。则构件在破坏的时候是混凝土先被压碎,这种破坏是一种瞬间破坏,让人没有反应时间。
而理想的破坏形式是钢筋被拉长,失效(这个情况称为“屈服”),然后构件产生明显变形,最后混凝土压碎,破坏。这个过程可以持续相当长时间,而且可以形成阻尼(称为“塑性铰”)来消耗地震力。
所以混凝土结构不是拍脑袋的,钢筋放的太多也不意味着就好。追问

我发现砖混结构的五六层楼房,都是37的外墙,有的在楼房外面看不到任何一个构造柱,因为外面有一层12的砖裹着,造柱在砖里面,构造柱是240mm*240mm的,构造柱里面是四根竖直的螺纹钢;而有的楼房外面明显能看到构造柱(楼房在建主体的时候),用六根竖的螺纹钢,构造柱截面大,是整个墙的厚度。请问,那种楼质量应该好些?谢谢!

追答

正常的构造柱就是做在墙里面,外观上看不出的。那些让你在外观上能看到的构造柱,不是结构需要它们截面那么大,而是外观造型需要,认为这样有美感。

所以从结构安全角度来说,两者都是符合规范的。当然柱子做的大,地震的时候通常有利一些。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-01
  首先要明确,构造柱是不受力的,所以只要满足规范要求即可。截面做大做小,钢筋放多放少对质量没啥影响。

  框架结构是指由梁和柱以刚接或者铰接相连接而成构成承重体系的结构,即由梁和柱组成框架共同抵抗适用过程中出现的水平荷载和竖向荷载。采用结构的房屋墙体不承重,仅起到围护和分隔作用,一般用预制的加气混凝土、膨胀珍珠岩、空心砖或多孔砖、浮石、蛭石、陶粒等轻质板材等材料砌筑或装配而成。其主要优点是建筑平面布置灵活,能够较大程度地满足建筑使用的要求。但框架结构的侧移刚度小,水平作用下抵抗变形的能力较差,在强震下结构顶点水平位移与层间相对水平位移都较大。为了同时满足承载能力和侧移刚度的要求,柱子截面往往很大,很不经济,也减少了使用面积。所以在地震区的框架结构不宜太高。
第2个回答  2011-08-05
不一哟!如果二者的大小都一样,说明前面那个钢筋放多了,如果截面大小不一样前者大,也是对的。另外钢筋放的多了属于超筋设计,也是不对的。追问

超筋设计为什么不对,难道不是更坚固吗?请问构造柱截面大好还是截面小好?

相似回答