摇表L端接一组绕组,E端接另外一组绕组,摇动摇表,保持匀速120r/ min, 1min后,读取读数,阻值不得低于0.5兆欧。然后更换绕组,三绕组两两相测。

当测试线圈绕组对地绝缘时连接片是不用拆下为来的,三相绕组对地绝缘只要有一相出现问题(有漏电),电机就必须进行维修(绕组重新浸绝缘漆或重绕),电机绕组对地电阻至少要大于2兆欧。

电机由于过负载等因素,可能出现相间电阻下降或击穿,进行相间绕组绝缘测试时,接线端连接片必须拆分开才可以进行测试。


扩展资料:

绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。

低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。

绝缘电阻:加直流电压于电介质,经过一定时间极化过程结束后,流过电介质的泄漏电流对应的电阻称绝缘电阻。

参考资料来源:百度百科-绝缘电阻

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-09

星形接线和三角形接线的电动机的原理都是一样的,先测量绕组对地的绝缘电阻,测试前先对摇表进行完好性测试,做一次开路和短路测试,正常后,摇表L端接绕组,E端接电机外壳,摇动摇表,保持匀速120r / min, 1min后,读取读数,阻值不得低于0.5兆欧。

测量相间绝缘,摇表L端接一组绕组,E端接另外一组绕组,摇动摇表,保持匀速120r/ min, 1min后,读取读数,阻值不得低于0.5兆欧。然后更换绕组,三绕组两两相测。

测量电动机三相绕组之间的电阻是将两测试夹分别接到任意两相绕组的任一端头上,平放摇表,以每分钟120转的匀速摇动兆欧表一分钟后, 读取表针稳定的指示值。

用同样方法,依次测星每相绕相与机壳的绝缘电阻值。但应注意,表上标有“e"或接地”的接线柱,应接到机壳上无绝缘的地方。

扩展资料:

1、对于380V电动机,选用500V或者1000V等级的摇表。

2、测量时候,要验电。要在没电情况下。

3、拆开各绕组之间的连接片,用万用表测量各个绕组的直流电阻,检查绕组是否完好。

4、测量完毕后,如果正常,恢复电动机的连接片和接线。如果不正常,要对电动机进行恢复绝缘处理,一般是烘干或者浸漆处理。

参考资料:百度百科-兆欧表

参考资料:百度百科-绝缘电阻

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-07-30
星形接线和三角形接线的电动机的原理都是一样的,测量方法基本相同,只是功率较小的电机采用星形联结。测量前拆掉联片。一般用兆欧表测量电动机的绝缘电阻值,要测量每两相绕组和每相绕组与机壳之间的绝缘电阻值,以判断电动机的绝缘性能好坏。
使用兆欧表测量绝缘电阻时,通常对500伏以下电压的电动机用500伏兆欧表测量;对500~1000伏电压的电动机用1000伏兆欧表测量。对1000伏以上电压的电动机用2500伏兆欧表测量。
电动机在热状态(75℃)条件下,一般中小型低压电动机的绝缘电阻值应不小于0. 5兆欧,高压电动机每千伏工作电压定子的绝缘电阻值应不小于1兆欧,每千伏工作电压绕线式转子绕组的绝缘电阻值,最低不得小于0. 5兆欧;电动机二次回路绝缘电阻不应小于1兆欧。
电动机绝缘电阻测量步骤如下:
(1)将电动机接线盒内6个端头的联片拆开。
(2)把兆欧放平,先不接线,摇动兆欧表。表针应指向“∞”处,再将表上有“l”(线路)和“e”(接地)的两接线柱用带线的试夹短接,慢慢摇动手柄,表针应指向“0”处。
(3)测量电动机三相绕组之间的电阻。将两测试夹分别接到任意两相绕组的任一端头上,平放摇表,以每分钟120转的匀速摇动兆欧表一分钟后,读取表针稳定的指示值。
(4)用同样方法,依次测量每相绕相与机壳的绝缘电阻值。但应注意,表上标有“e”或“接地”的接线柱,应接到机壳上无绝缘的地方。本回答被网友采纳
第3个回答  2011-09-21
把电机接线柱上的连接片取下,才能分别测量相间电阻,及每相对地电阻,星型三角形不过是接线不同,测量方法相同。当然如果是小型或维修过的电机可能只有三个头(接线在内部)拆掉电源线测量就行了。可用500摇表,太大伤电机。