请问三角形接线电机和星型接法的电机测绝缘的方法有什么区别

比如三角形接线是不是测量一相就可以?

三角形接法和星型接法都是所有线圈有连接点的,所以测对地都测量一相就可以。前提是接线桩上所有连接片都在并联接可靠。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-08-04
三角形接线和星形接线的电机测绝缘没有区别。
测量电动机的对地绝缘,不管角接或星接,只需把电动机三个桩头连在一起接到摇表的L端,电机外壳接到摇表的E端摇测即可。
测量电动机的相间绝缘,不管角接或星接,要把电动机三个联片坼开,被测相短接连在一起接到摇表的L端,另外两相分别短接后连在一起和电机外壳连接到摇表的E端摇测即可。本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-13
不必管电机是星还是角接线,都要把跨接端子拆下来,绕组都是一个进线一个出线,就像是一根导线,三相就是三组,所以,一般检查绝缘就是检查绕组间绝缘,和绕组的外壳的绝缘,两方面。所以,检查时,是三相间检查和三相绕组和外壳的检查。本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-07-29
是一样,如果要彻底检查绝缘最好都把跨接端子拆掉,三角形一般用在7.5千瓦以上的电机。用三角启动电流会减小,星形电机一般都是小电机,
第4个回答  2010-07-29
这个没什么区别吧,把接线柱的连接片取下,用兆欧表量一下相间绝缘和对地(对机壳)绝缘就可以了,绝缘大于0.5兆欧就行!
相似回答