三角形接线和星形接线的电机测绝缘有什么区别?

为什么星形接线的电机测相对地绝缘要测三相,而三角接线的只要测一相?

1、它们承受电压不同

三角形接线时,三相电机每一个绕组承受线电压(380V) 。

而星形接线时,电机每一承受相电压(220V) 。

2、它们的接线方法不同

电机的三角形接法是将各相绕组依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线

电机的星形接法是将各相绕组的一端都接在一点上,而它们的另一端作为引出线,分别为三个相线。

3、它们的优缺点不同

三角形接法,有助于提高电机功率。缺点,启动电流大,绕组承受电压(380V)大,增大了绝缘等级

行星接法,有助于降低绕组承受电压(220V),降低绝缘等级,降低了启动电流。缺点,电机功率减小。


扩展资料:

星形接法是三相交流电源与三相用电器的一种接线方法。把三相电源三个绕组的末端,X、Y、Z连接在一起,成为一公共点O,从始端A、B、C引出三条端线。

是由频率相同、振幅相等而相位依次相差120°的三个正弦电源以一定方式连接向外供电的系统。

(1)电机三角形接法时因为没有中性点,具体方法是电机的三相绕组的头与尾分别连接,这时只有一种电压等级,线电压等于相电压,线电流等于相电流的约1.73倍。

(2)电机星形接法时因为有中性点(电机一般都是三相对称负载所以一般不引出中性线),具体方法是电机的三相绕组的三条尾连接在一起。

三条头接电源,这时有两种电压等级,即线电压和相电压,且线电压等于相电压的约1.73倍,线电流等于相电流。

(3)需要注意的是本来星形接法的电机不能接成三角形,(如果接成三角形,这时相电压升高到约1.73倍,长时间运行必然烧毁电机)。

(4)同样本来三角形接法的电机不能接成星形,(如果接成星形,这时相电压降低到约1.73倍,达不到正常功率,如果带额定负载,那么这时属于过载状态,时间一长也必然烧毁电机)。

(5)在我国一般3-4KW(千瓦)以下较小电机都规定接成星形,以上较大电机都规定接成三角形。

(6)为什么较大功率电机都接成三角形,好处是轻载启动时,为了方便降压启动(启动时接成星形,运行时换接成三角形,电机启动时间极短接成星形没关系,好处是启动电流可以降低到1/3等。

星型接法相电流等于线电流,线电压是相电压的根号3倍, 三角形连接,线电压等于相电压,线电流是相电流的根号3倍,对于三相对称负载接成某种连接。

参考资料来源:百度百科-三角形连接

参考资料来源:百度百科0-星形接法

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-03-26
三角形接线和星形接线的电机测绝缘没有区别。
测量电动机的对地绝缘,不管角接或星接,只需把电动机三个桩头连在一起接到摇表的L端,电机外壳接到摇表的E端摇测即可。
测量电动机的相间绝缘,不管角接或星接,要把电动机三个联片坼开,被测相短接连在一起接到摇表的L端,另外两相分别短接后连在一起和电机外壳连接到摇表的E端摇测即可。
第2个回答  2011-06-07
无论什么接线,一般只测一个相对地的绝缘电阻就可以了,因为三相是联通的,Y形也没必要测三相。本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-06-08
你是修电机的吧,不光测量相与大地之间的绝缘电阻,还要测量三相之间的绝缘程度