什么是防雷引下线的跨接

如题所述

避雷引下线是将避雷针接收的雷电流引向接地装置的导体,按照材料可以分为:镀锌接地引下线和镀铜接地引下线、铜材引下线(此引下线成本高,一般不采用)、超绝缘引下线。

对于有爆炸危险的场合,所有相邻金属设备设施之间、相邻法兰盘之间,在非腐蚀性环境中,如果螺栓小于4个,且电阻大于10的六次方Ω,则应采用铜片,或铜导线做等电位连接,即跨接。

扩展资料

防雷引下线暗敷设焊接面不够,焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及药皮处理不干净等现象。应按规范要求修补更改。漏刷防锈漆,应及时补刷。主筋错位,应及时纠正。引下线不垂直,超出允许偏差。引下线应横平竖直,超差应及时纠正。

避雷带与均压环焊接面不够,焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔等,应按规范要求修补更改。钢门窗、铁栏杆接地引线遗漏,应及时补上。圈梁的接头未焊,应进行补焊。引下线的固定支点间距离不应大于2m,敷设引下线时应保持一定松紧度。

引下线应躲开建筑物的出入口和行人较易接触到的地点,以免发生危险。在易受机械损坏的地方、地上约1.7m至地下0.3m的一段地线应加保护措施,为了减少接触电压的危险,也可用竹筒将引下线套起来或用绝缘材料缠绕。

参考资料来源:百度百科-跨接

参考资料来源:百度百科-避雷引下线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-26
建筑物的防雷装置要求将屋(面)顶的接闪器(独立避雷针、女儿墙上的避雷带等)与建筑物的接地装置可靠连接,其连接方式就是利用若干棵柱子主筋(Φ≥16)与接地装置连接(利用多少棵柱子的主筋、每棵柱子用几棵主筋?设计有要求)。具体连接方式就是将主筋的连接处(如套丝连接)用Φ≥12的钢筋跨接焊接,焊缝长度为6倍D,且必须双面焊接(D为圆钢直径)。这就是防雷引下线的跨接。
国家规范《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002有具体要求。
第2个回答  2022-12-07

避雷引下线是将避雷针接收的雷电流引向接地装置的导体,按照材料可以分为:镀锌接地引下线和镀铜接地引下线、铜材引下线(此引下线成本高,一般不采用)、超绝缘引下线。

对于有爆炸危险的场合,所有相邻金属设备设施之间、相邻法兰盘之间,在非腐蚀性环境中,如果螺栓小于4个,且电阻大于10的六次方Ω,则应采用铜片,或铜导线做等电位连接,即跨接。

/iknow-pic.cdn.bcebos.com/d439b6003af33a878af7d9f0c85c10385243b546"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/d439b6003af33a878af7d9f0c85c10385243b546?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc="https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/d439b6003af33a878af7d9f0c85c10385243b546"/>

扩展资料

参考资料来源:/baike.baidu.com/item/%E8%B7%A8%E6%8E%A5/4983777?fr=aladdin"target="_blank"title="百度百科-跨接">百度百科-跨接

参考资料来源:/baike.baidu.com/item/%E9%81%BF%E9%9B%B7%E5%BC%95%E4%B8%8B%E7%BA%BF/4306886"target="_blank"title="百度百科-避雷引下线">百度百科-避雷引下线

    官方服务
      官方网站官方网站
第3个回答  推荐于2017-10-14
第4个回答  2011-09-24
引下线跨接 我记得没这回事吧 最多也是搞均压环 防侧击雷隔段距离焊一圈联通而已嘛
至于跨接 这貌似是那些管线间距的事情
平行、交叉小于1m时、法兰盘不够螺钉要跨接

其他详询 GB50057
相似回答