55问答网
所有问题
防雷接地引下线规范螺纹连接需要跨接吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-05-21
防雷接地引下线规范
螺纹连接
需要跨接
当利用
钢筋混凝土
构件内的钢筋网作防雷装置时,贯通电气通路应满足一下条件:
(1)构件内主钢筋在长度方向的连接采用焊接(搭接焊或对接焊)或土建施工中通常采用的铁丝绑扎发大搭接,搭接长度不小于20d,d为钢筋的直径。
(2)在水平构件与垂直构件的交叉处,有一根主钢筋彼此焊接或者用跨接线焊接或用螺栓紧固的卡夹器连接,或有不少于两根主钢筋彼此用通常采用的铁丝绑扎法连接。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/8R8L8IReQLGLI4FRGF.html
相似回答
防雷接地引下线规范螺纹连接需要跨接吗
答:
防雷接地引下线规范螺纹连接需要跨接
当利用钢筋混凝土构件内的钢筋网作防雷装置时,贯通电气通路应满足一下条件:(1)构件内主钢筋在长度方向的连接采用焊接(搭接焊或对接焊)或土建施工中通常采用的铁丝绑扎发大搭接,搭接长度不小于20d,d为钢筋的直径。(2)在水平构件与垂直构件的交叉处,有一根主...
...
规范
,在钢筋直
螺纹连接
处不
需要
再焊钢筋进行
跨接
了,对吗
答:
该条是强制性条文。您指的是该条,则您的概念是对的。
“跨接、焊接”不需要了
。
避雷引下线跨接规范
答:
防雷接地应该形成一个闭和回路后接地,在断线处应采用接地跨接线
,凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方,都应焊接接地跨接线。法律依据:《中华人民共和国建筑法》第三十六条建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针,建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。第三十七条建筑工程设计应当符...
请问;
防雷引下线
利用结构主筋采用锥
螺纹
处还用焊
跨接地线吗
?
答:
必须按规范要求用≥Φ10的圆钢跨接焊接
,螺纹连接不能代替防雷焊接。
建筑
防雷
罗丝
连接
的钢筋用
跨接吗
答:
是的!
防雷接地线连接
要求焊接的
大家正在搜
建筑防雷引下线螺纹跨接焊接
防雷接地引下线规范
防雷接地跨接规范
防雷接地引下线怎么算
防雷接地引下线示意图
防雷接地引下线图片
防雷引下线规范
接地和防雷引下线区别
防雷引下线跨接
相关问题
防雷接地引下线新规范螺纹连接需要跨接吗
防雷引下线利用柱筋作为接地体,柱筋用套筒连接的要不要做跨接?
钢筋螺纹连接作为防雷引下线是否还用焊接
防雷引下螺纹连接的钢筋需要做电气跨接线吗?
防雷引下线用套筒连接用不用做跨接
什么是防雷引下线的跨接
防雷接地引下线钢筋是否要做跨接
作为避雷引下线的钢筋是用套筒连接的需要焊跨接筋吗?最好有规范...