按照您的理解 那是不是说 每一个防火分区 都应设置一个强切?

当然。按照规范火灾时是要切非消防电源的,如果有需要强切的就设置强切。强切主要怕火灾时引起电气火灾等二次灾害。

你如果是做设计的,需要和用户甲方沟通下,设计前肯定有说明。没有特别说明按照规范来就可以了。如果是安装施工的按图纸设计来施工,有疑问可以沟通后期做修改。话说蓝图修改很麻烦。来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-08-14
你把设备属性都登记了以后逻辑关系也正确,这样还切不了的话,你在分离脱扣加个DC24V继电器追问

不要答非所问

第2个回答  2014-08-15
如果你是业主,或者承包单位的采购,只要跟供应商说清楚就可以了,实际上就是在控制箱里装了一个继电器,通过消防报警系统的输入输出模块或者控制柜发出的消防联动信号(一般都是24伏电压信号),进行相应的动作切换:风机和照明就是指解切断供电回路(继电器的桩头是串联在控制回路里的,只要断开风机或者照明就断了),而电梯收到信号之后就按事先设定好了的程序将电梯驶往规定的基站层(一般为底层),打开电梯门将人员放出后再自动关闭。

如果你是设计或者制造人员,靠在这里问点问题是没有多大帮助的,要花点时间学习。说难也不难,说容易想搞得精致一点也不容易。