因为第一次做消防弱点 强切不太懂 想具体咨询下 消防强切如何安装 有几根线 是那几个线 目前我了解的是别人告诉我要在每层强电的终端箱安装一个继电器还有脱扣啥的 说是4根线 其中两个是24V的电源线 两根与烟感 手报等监测设备公用的信号线 正确吗 具体该怎样安装 还有因原来不知道所以没有单独引24V电源线至每楼层 是否可以用层显的电源线呢 还有消控中心到泵房有几根线 哪几根线 谢谢大家了
谢谢朋友的解答 强切我基本理解了 至于泵房我这个工程地面有一个泵房 屋面有一个消防蓄水池 我消火栓按钮走的是6跟线 其中有两根是与烟感等公用的信号线 那么是不是这6根线都要走到屋面消防控制柜和泵房去 你说不用进消控中心 可是我系统图上标的是从多线控制器走6根线到泵房 还有图纸上要求走道要安装声光报警 请问声光报警是什么线制 还有我们用的应该是海湾的设备
本回答被提问者采纳