消防强切系统何时进行消防强切?

如题所述

只要不是消防用电源就必须加强切,设计没有的话必须加上,否则检测中心会提出加上,重新验收。
GBT50116-1998火灾自动报警设计规范
4 消防联动控制
4.1 消防联动控制设计应符合下列规定:
 1 消防联动控制对象应包括以下的内容:
  1)灭火设施:
  2)送风、防排烟设施;
  3)防火卷帘、防火门、水幕;
  4)电梯;
  5)非消防电源的断电控制等。
 2 消防联动控制应根据工程规模、管理体制、功能要求合理确定控制方式,一般可采取:
  1)集中控制;
  2)分散与集中相结合。
无论采用何种控制方式,应将被控对象执行机构的动作信号,送至消防控制室。
 3 容易造成混乱带来严重后果的被控对象(如电梯、非消防电源及警报等)应由消防控制室集中管理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答