35kV电缆试验交流耐压应该给多少

1OKV电缆试验和35kv电缆试验耐压应该怎么给啊,谁知道能给个具体数值啊
比如10KV电缆3*95的 12KV/MIN
2倍不是试验电压吧,应该是项电压或者说是对地电压U0,而且没有我想要的数值,能再帮忙给出点具体数值么,谢谢了

根据GB/T12706-2008标准要求:

10kV交联聚乙烯电缆的例行耐压试验是施加交流电压30.5kV/5min。

35kV交联聚乙烯电缆的例行耐压试验是施加交流电压65kV/30min或91kV/5min。

题目说的12kV/min,没这个说法,是不正确的。是每分钟升压不超过12kV的意思。但一般10kV和35kV电缆除了耐压试验以外,还要进行局部放电试验,这个局部放电试验只有电缆生产厂家或专业检测机构可以做,一般用户根本做不了的。

扩展资料:

分类

例行试验

例行试验是制造厂对所有电缆成品均应进行的试验,以表征电缆总体的性能,它可以发现电缆生产过程中偶然性缺陷,校验电缆产品质量是否符合设计要求。

抽样试验

抽样试验又称特殊试验,它是根据一定的取样规则,从一批产品中抽出一部分电缆长度进行试验。其目的与例行试验相同,但因试验比较复杂,在试验中可能损伤电缆,故仅取一部分试样进行试验。

型式试验

型式试验主要是对新产品大量推广应用之前所做的试验。经过型式试验证明该产品能满足运行提出的性能要求,或经过型式试验可以在较短的时间内确定新、老产品的相对质量及新产品的寿命。除非电缆的材料、结构与工艺的变化可能影响其性能,否则产品的型式试验不必重复。

交接试验

交接试验又称验收试验。电缆在敷设安装完毕后进行交接(或验收)试验,其目的是检查电缆的施工质量,在敷设安装过程中电缆有无严重损伤。

预防性试验

预防性试验或定期检查性试验,主要是用来事先发现电缆运行过程中存在的损伤或缺陷,使电缆得到及时的修复或更换,以免发生意外停电事故或引起更大的故障。

对于电缆的施工与维护部门,主要进行后两项试验,前三项试验是在电缆生产厂内进行的。

参考资料来源:百度百科--电缆试验

参考资料来源:百度百科--交流耐压试验

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-08-28

根据GB/T12706-2008标准要求:


10kV交联聚乙烯电缆的例行耐压试验是施加交流电压30.5kV/5min。

35kV交联聚乙烯电缆的例行耐压试验是施加交流电压65kV/30min或91kV/5min。

你说的12kV/min,没这个说法,是不正确的。

是每分钟升压不超过12kV的意思。

但一般10kV和35kV电缆除了耐压试验以外,还要进行局部放电试验,这个局部放电试验只有电缆生产厂家或专业检测机构可以做,一般用户根本做不了的。

扩展资料

电缆(electric cable;power cable):通常是由几根或几组导线组成。

定义1:由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。

定义2:通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。

电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、耐火电缆、船用电缆、矿用电缆、铝合金电缆等等。它们都是由单股或多股导线和绝缘层组成,用来连接电路、电器等。

参考资料:电缆-百度百科

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-09-13

1、35kV交联聚乙烯电缆的例行耐压试验是施加交流电压65kV/30min或91kV/5min。

2、10kV交联聚乙烯电缆的例行耐压试验是施加交流电压30.5kV/5min。

根据GB/T12706-2008标准要求:

题目的12kV/min,没这个说法,是不正确的。是每分钟升压不超过12kV的意思。但一般10kV和35kV电缆除了耐压试验以外,还要进行局部放电试验,这个局部放电试验只有电缆生产厂家或专业检测机构可以做,一般用户根本做不了的。

拓展资料

电缆交接试验的特性

1.电缆局部放电信号传输规律

波阻抗是依据电缆分布参数并联等效电路计算的局部放电信号在电力电缆相位上的变化情况及幅值上的衰减由传播系数决定,但电缆信号频率和参数决定了传播系数,所以局部放电信号在电缆内传输的特点如下:幅值衰减受局部放电信号在电缆中的传输距离影响,距离越长衰减越多;

2.电力电缆的电路模型

内部有绝缘缺陷的高压电力电缆在交接试验的过程中,绝缘电阻会出现下降,但电流的泄漏和绝缘介质的损耗会增加,与此同时,还可能会出现局部放电。用分布参数并联型等效电路来分析拥有完好电气性能的电力电缆。诊断电气性能完好的电力电缆的依据是绝缘电阻的变化,这是由于电力电缆在电气性能完好的情况下电感值很小,但绝缘电阻值的数量级可以达到1010。

参考资料来源:百度百科:电缆交接试验的特性

本回答被网友采纳
第3个回答  2022-09-30

第4个回答  2009-05-02
本回答被提问者和网友采纳