西门子plc输入模块331亮红灯是什么原因

如题所述

1、硬件组态里面的模块类型、序列号、信号类型设置错误。

2、背部的连接器插针没有损坏或者偏离。

3、模拟量输入信号出现问题。

4、331模块在硬件组态中位置跟实际不一样。

5、331模块与新模块固件设置选择不同。

扩展资料:

西门子plc的控制性能:

可以分为高档机、中档机和低档机。

1、低档机

这类可编程序控制器,具有基本的控制功能和一般的运算能力。工作速度比较低,能带的输入和输出模块的数量比较少。

2、中档机

这类可编程序控制器,具有较强的控制功能和较强的运算能力。它不仅能完成一般的逻辑运算,也能完成比较复杂的三角函数、指数和PID运算。工作速度比较快,能带的输入输出模块的数量也比较多,输入和输出模块的种类也比较多。

3、高档机

这类可编程序控制器,具有强大的控制功能和强大的运算能力。它不仅能完成逻辑运算、三角函数运算、指数运算和PID运算,还能进行复杂的矩阵运算,工作速度很快。

参考资料来源:百度百科—西门子plc

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-19
首先通过编程软件检查模拟量输入模块331是否组态正确,如果正确则把外部输入接线全部脱开,看红色报警灯消失没有?消失则说明外外部输入信号不正确,否则就检查或重新拔插一下该模块,如故障依旧,则说明模块损坏,需更换。
第2个回答  推荐于2017-12-15
你的331模块上的跳线块有没有按照你要接的传感器信号类型进行设置?如果设置过了,就还要在step7的硬件组态中按实际硬件设置再做一次组态,否则是会亮红灯的。这是我的想法,请参考。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-06-20
先检查331模块在硬件组态中位置跟实际是否一样,另外注意检查331模块你选的是A.B.C或是D,新模块默认是B,如果不一样,用螺丝刀该成跟硬件组态中一样的。红灯还亮的话把前连接器拿下来看看还亮不亮,不亮的话是外部接线的事,还继续亮的话就是你AI模块的问题了,再找个同样的模块换上试一下,用排除法。
第4个回答  2012-06-19
通常是接线错误,或者有未用的开路信号(可从模块配置里屏蔽掉)