其他回答
第1个回答 2020-02-25
你怎么确定模块没坏的,如果没坏的话,你检查一下模拟量输入的负端和模块电源的负端(模块24V-)之间是不是有电压,如果有的话超过2V输入通道就不会显示数值,你需要检查输入信号有没有接屏蔽,消除干扰,实在不行就要把模块电源的负端和模拟量信号的负端短接。
相似回答
西门子plc
模拟量输入未接入,程序
显示最大
值,是否正常,若
不
正常,则
原因
...
答:
有几种情况:1.接线有问题
。2线制输入,不推荐把模块设为4线制,再串电源的接法。无论2线制或4线制输入,对SM331来说都是正接正,负接负,只是电流流向是反的,2线制电流接法的电流是流出模块的,而4线制电流接法的电流是流入模块的。将模板的测量模块,及在其属性中作相应的设置,即2线制...
西门子plc
输入
模块331
亮红灯
是什么原因
答:
1、硬件组态里面的模块类型、序列号、信号类型设置错误
。2、
背部的连接器插针没有损坏或者偏离
。3、
模拟量输入信号出现问题
。4、331模块在硬件组态中位置跟实际不一样。5、331模块与新模块固件设置选择不同。
西门子plc
输入
模块331
亮红灯
是什么原因
答:
通常是接线错误,或者有未用的开路信号(可从模块配置里屏蔽掉)
koorama | 发布于2012-06-19 举报| 评论 1 0 首先通过编程软件检查模拟量输入模块331是否组态正确,如果正确则把外部输入接线全部脱开,看红色报警灯消失没有?消失则说明
外外部输入信号不正确
,否则就检查或重新拔插一下该模块,如故障依旧,则说明模...
...1200的
PLC
中监测到的数值跳动很
大是什么原因?
答:
我觉得现场电磁干扰的可能性比较大了
。线缆要用屏蔽线、注意走线强弱电分开等等
[求助-
西门子PLC
300/400]7KF02
模块
测4线制电流,监控模式下通道
显示
8000...
答:
可能是如下原因: 你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值。 另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。可以用如下方法解决: 1) 连接传感器输入的负...