55问答网
所有问题
西门子PLCS7-300故障BF红灯亮stop黄灯亮是什么原因
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-02-12
BF灯亮是由于通讯故障导致的。可能是你的ET200通讯故障
在Step7的模块诊断中可以看到诊断信息(如图片中操作)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/F4QIReFLFeQ8RQcGGcL.html
其他回答
第1个回答 2014-02-12
你的通讯故障,看你组态里面是不是有什么东西组态进去了 而又没有连接。 如果想要PLC运行的话 可以下载一些错误诊断块。比如OB82 OB86 OB87 OB100 OB121 OB122
一般我们写程序都会把这些块一起直接写进去 ,
即使报了一些小故障 plc还是会运行。
直接插入组织块 打上面那些名字就好了。
第2个回答 推荐于2017-09-13
1、在线查看CPU诊断消息可判断故障的原因。
2.、SF灯亮可能的原因:
1)、模板与机架没有安装牢固。
2)、前连接器与模板没有安装牢固。
3)、电源未正确接入或者松动。
4)、STEP7中的硬件
组态
设置不正确。
5)、远程站地址与实际不符。
6)、程序中设置定时或者超出实际范围等错误。
3、具体情况还得看CPU诊断消息后才能进一步判断。本回答被提问者采纳
第3个回答 2014-02-12
马上要红灯了
相似回答
西门子 PLC s7-300
指示灯全
亮是什么
意思。
答:
表示出现系统故障,如果正在使用中,应该是外部有模块有问题
。SF指示灯:用作系统出错/故障显示,为红色,
CPU的硬件出现故障或软件有错
,带诊断功能模块出错时点亮。STOP指示灯:停止方式,黄色,CPU处于STOP、HOLD状态时或重新启动时常亮,请求存储器复位时以0.5Hz的频率闪亮,正在执行存储器复位时以2Hz...
西门子PLCS7-300故障BF红灯亮stop黄灯亮是什么原因
?
答:
1
西门子S7-300
,CPU的
Stop
指示灯闪
黄灯
,触摸屏显示数据全是#号,
什么原因
...
答:
黄灯亮是在停止状态,在停止状态的时候触摸屏没有通讯连接
,显示###是正常的。看一下CPU的开关是否打在停止上,如果是就拨到运行位置。如果不是就拨下来再拨上去就可以了。如果还不好使就需要您提供详细的情况。
西门子S7-300
的FRCE SF
BF
三个指示灯分别
什么
时候会亮?什么颜色?各代 ...
答:
FRCE灯为黄色,表示强制作业有效(至少有一个I/0被强制状态时亮)SF灯为红色,
表示系统故障(含硬件故障或软件故障)BF灯为红色,表示总线出错
(只用于带有DP接口的CPU)
西门子s7-300plc
上的
stop灯
常亮
是什么原因
?
答:
西门子PLC
上面的SF灯红亮时表示系统故障,是英文(SYSTEM FAULT)的缩写,内部寻址错误,超出编程地址区,模块损坏,插件松动等原因引起。把西门子PLC里的程序先清除掉,SF灯还亮估计就是硬件坏了,如果 不亮了,就可能你的程序有问题,再在线看看西门子PLC信息
S7-300
PLC上SF灯亮而
BF灯
闪烁,肯定是分布式...
大家正在搜
西门子plc的stop灯黄闪
西门子300plc突然stop
西门子1500plc突然stop
西门子plc突然stop
西门子s7-1200
西门子S7200
西门子s71500
西门子s7200中文手册
西门子s71200编程手册
相关问题
西门子s7-300plc,bf闪烁故障怎么解决
西门子s7-300plc上的stop灯常亮是什么原因?
西门子S7-300,CPU的Stop指示灯闪黄灯,触摸屏显示...
西门子S7-300 CPU315-2 DP的SF亮红灯,BF...
西门子S7-300 plc 上的SF和BF指示灯亮是什么故障...
西门子CPU S7-300 SF红灯亮,BF红灯闪烁,接口模...
西门子s7-300通讯bf1指示灯亮红灯什么原因
西门子plcbf指示灯闪烁是什么故障?