55问答网
所有问题
消防喷淋上喷离顶距里是多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-30
遇到障碍物可以根据现场情况调节。做好工作量统计后找监理确认即可。
喷淋上喷具体距离是根据与障碍物的间距来确定的。标准喷头溅水盘距离顶板最大可达到550mm
请参考自动喷水灭火系统设计规范 第7.2.1条 第7.1.3条的第二条款 2 在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。
梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IIeRGRLee.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-09-16
中华人民共和国国家标准自动喷水灭火系统设计规范GBJ84-85
第4.1.2条 喷头溅水盘与吊顶、楼板、屋面板的距离,不宜小于7.5厘
米,并不宜大于15厘米,当楼板、屋面板为耐火极限等于或大于0.50小时的非 燃烧体时,其距离不宜大于30厘米。
注:吊顶型喷头可不受上述距离的限制。本回答被提问者采纳
相似回答
上向式
消防喷淋
头应距天花板
多少
公厘才合格
答:
安装消防上喷喷头根据规范要求的是距离顶板间距为75-150mm
。除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。喷头溅水盘与吊顶、楼板、屋面板的距离,
不宜小于7.5厘米,并不宜大于15厘米
,当楼板、屋面板为耐火极限等于或大于0.50小时...
消防喷淋
头与屋顶板的
距离是多少
?
答:
消防喷头与顶板的距离是75mm~150mm
。《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084―2001(2005 年版)7.1.3 规定:除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。喷头安装:1 喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。2 喷头安装时宜采用...
消防喷淋
头
上喷离顶
的
距离多少
?
答:
消防喷淋头上喷离顶的距离
为7-15厘米
消防喷淋上喷离顶距里是多少
答:
喷淋上喷具体距离是根据与障碍物的间距来确定的。
标准喷头溅水盘距离顶板最大可达到550mm
请参考自动喷水灭火系统设计规范 第7.2.1条 第7.1.3条的第二条款 2 在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离...
消防喷淋上喷离顶距离是多少
?
答:
75cm≤
喷淋上喷离顶距离
≤150cm 依据《自动喷水灭火系统设计规范》
大家正在搜
消防喷淋头离顶板距离要求
喷淋头一般距离顶多少
消防上喷淋头距顶高度
消防喷淋与吊顶距离
消防喷淋包在吊顶里面
消防喷淋头安装距顶板高度
消防喷淋上喷规范
方通吊顶消防喷淋规范
喷淋头与顶板距离
相关问题
消防喷淋头之间的标准距离是多少?
消防喷头与顶板的距离是多少?
消防自动喷淋上喷头与支架间距是多少?
消防喷淋头上喷距楼板多少
消防喷淋安装间距是多少
消防侧喷淋头离顶距离是多少
喷淋离顶距离多少
消防上喷淋头离屋面规范是多少?