第1个回答 2010-03-19
发变组差动(大差)、发电机差动(小差)、发电机横差、失磁、失步、误上电、过激磁、启停机、阻抗、低电压记忆过流、水机保护、失灵保护(启动后备)、主变差动、重瓦斯、主变温度过高、定子接地零序电压、定子接地三次谐波电压、转子一点接地,等等。
大差、小差、横差为主保护,它有一个特点:凡是启动失灵的保护就是主保护。
第2个回答 2019-03-30
发电机的保护有:
1
、发电机失磁保护。
2
、发电机过激磁保护。
3、发电机定子接地保护。
4
、发电机定子匝间保护。
5、
失步保护。
6、
低频累加保护。
7、
励磁回路过负荷保护。
8
、发电机转子一点接地保护。
9
、发电机对称过负荷保护。
10、
发电机负序过负荷保护。
11
、发电机过电压保护。
12、发电机纵差保护。
第3个回答 2020-04-30
有不少的,失磁保护、负序保护、过电压保护、低周保护、断水保护、差动保护、过负荷保护、逆功率保护、转子接地保护
第4个回答 2010-03-19
发电机的保护有主保和辅保。
一般主保有:差动速断、差动保护、方向限时电流速度速断、过压保护、过流保护、低压启动过流保护、基波零序过压保护等
一般辅保有:横差保护、负序功率方向保护、复合电压启动的过流保护、定时限过负荷保护、反时限过负荷保护、负序过流保护、三次谐波型定子一点接地保护、转子一点接地、过励磁保护、失磁保护等本回答被提问者采纳