我在看一套低压配电柜配电系统图 请问一般熔断器下面接电流互感器电流互感器也是选型的吗?
谢谢
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-06-26
熔断器下面不是接电流互感器,是接电压互感器!电流互感器不开路,电压互感器不短路
第2个回答 2012-06-26
你说的可能是刀熔开关,低压配电系统一次回路一般没有熔断器!刀熔下面的CT是取补偿回路三相电流的!这个的选型需要看技术要求!
本回答被网友采纳
第3个回答 2012-06-27
是
第4个回答 2012-06-26
给个邮箱,你可以上来直接看低压配电柜配电系统图
相似回答
配电柜
中的
互感器
安装
答:
装在开关上端或下端均可,电度计量的
互感器
,供电部门为了增加盗电难度,均装在开关上方。
为什么计量
柜
中的电压
互感器接熔断器
,而
电流互感器
却不接呢?
答:
1、
电流互感器
的电流取决于一次侧而不是二次侧,不需要
熔断器
。2、电流互感器二次侧不允许开路(否则将可能产生很高电压,危及设备和人身安全),不能装熔断器。 电压互感器就是一个小功率变压器,超负荷、短路都可能烧毁互感器,所以要装熔断器。
配电柜
中
电流互感器
怎么接线的?为什么要接地线?
答:
电流互感器的一次侧电流是 从P1穿过,从P2出来的,1次侧不用接地的,1次侧扎数根据互感器名牌上面的要求确定。二次侧是从S1出到电流表的进线段,出来后到S2,并且S2要接地的。2次侧S2接地是为了防止2次侧开路时。在2次侧产生高电压而发生危险,因为
电流互感器1
次侧扎数远远小于2次侧。当2次侧...
常用的几种
电流互感器
接线图
答:
互感器研究报告显示:
电流互感器
安在开关柜内,是为了要
接电流
表之类的仪表和继电保护用。电流互感器接线图如下:每个仪表不可能接在实际值很大的导线或母线上,所以要通过cty-100 电流互感器将其转换为数值较小的二次值,在通过变比来反映一次的实际值。cty-130电流互感器工作原理、等值电路与一般变压器...
低压配电柜
中的
电流互感器
安装注意事项!
答:
1
电流互感器
运行时,副边不允许开路。2 电流互感器一次被测电流磁势I1N1在铁芯产生磁通Φ1;3、电流互感器二次测量仪表电流磁势I2N2在铁芯产生磁通Φ2;4、电流互感器铁芯合磁通: Φ = Φ1 + Φ2;5、因为Φ1、Φ2方向相反,大小相等,互相抵消,所以 Φ = 0;6、若二次开路,即 I2 ...