55问答网
所有问题
为什么计量柜中的电压互感器接熔断器,而电流互感器却不接呢?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-10-09
电压互感器就是一个小功率变压器,超负荷、短路都可能烧毁互感器,所以要装熔断器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/844QLc8Ic.html
相似回答
...必须装
熔断器,而电流互感器
的一次侧、二次侧
却不
能装熔断器?_百度...
答:
(2) 保护电压互感器本身
。但装高压侧熔断器不能防止电压互感器二次侧过流的影响。因为熔丝截面积是根据机械强度的条件而选择的最小可能值,其额定电流比电压感器的额定电流大很多倍,
二次过流时可能熔断不了
。所以,为了防止电压互感器二次回路所引起的持续过电流,在电压互感器的二次侧还得装设低压...
计量柜
和压变避雷
柜为什么
都是
电压互感器
和
熔断器?
起到什么作用
?为什么
...
答:
计量柜
和互感器避雷
器柜
属于公用柜,为测量和保护提供母线
电压
。
而电流互感器
是用来为每个回路提供测量和保护
电流的,
因此电流互感器都装设在各自回路
柜中,
如母联柜、旁路柜、出线柜等。
请问
电流互感器
跟
电压互感器
的组成有何区别?两者有何不同?
答:
6、电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降
;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和。7、电流互感器实际上就是一台工作在短路状态下的升压变压器(因为电流表是低阻表,电流很大,所以相当于短路。电压互...
简述
为什么电流互感器不
能串入
熔断器
答:
1、电压互感器倒是有一次熔断器的,在压变柜子里。其作用是显而易见是保护限流的作用
。2、电流互感器一次没必要带熔断器,是因为,在一个系统里有一个限流保护就可以了。3、带电流互感器的一般都是进线、出线柜,其可以从互感器上采集电流信号,送到保护装置,实现故障跳闸。二、电流互感器二次侧...
电流
表、
电压
表、
互感器
需不需要接断路
器,为什么?
答:
电流互感器不
允许开路,会产生高压!所以也就不可装断路器!